小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?
小高层住宅,消房水池全地下,泵房地上,不能满足自灌式吸水,允许吗?
如果允许,吸水管需采取什么措施?吸水管从水池侧面还是顶部接出,是否需要保温,水池泄水和溢流如何处理?
12楼
不容许
回复
13楼
GB50084-2001 7.5.4 明确规定消防水泵用自灌式,没什么可争论的.编规范的人肯定知道能用负压罐吸水,但不可靠,不准使用.
回复
14楼
消防水池地下,泵房地上,高层建筑绝对不允许,必须满足自灌式吸水。
回复
15楼
根据高层建筑设计防火规范,7。5。4条规定,消防水泵“应”采用自灌式吸水,其吸水管上应设置阀门,供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm放水阀,所以上述做法是不行的。
回复
16楼
比较有趣,应该泵房靠在水箱旁边的
回复
17楼
不知可否用潜水消防泵?中国消防产品认证网里有潜水消防泵,这样可解决自灌吸水问题,不知审图人能否同意?
回复
18楼
规范中所说的“应该采用自灌式吸水......”实质是通常的做法,不是一定的,我认为:不管采取什么方式,只要满足供水要求,有需要时不出差错就可以采用。几百年前,人们还认为地球、是方的;几天前我才知道地球是、梨型的。
回复
19楼
消防规程规定 消防泵必须采用自灌式
回复
20楼
新建工程需采用自灌,改造工程可采用自吸泵,必须是自吸泵。
回复
21楼
潜水泵设计过
回复