土钉墙的施工要求 (1)基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。 (2)每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。 (3)开挖后应及时封闭临空面,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
土钉墙的施工要求
(1)基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。
(2)每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。
(3)开挖后应及时封闭临空面,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
(4)上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。
(5)成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的30%~40%。注浆压力宜为0.4~0.6MPa。
(6)击入式钢管土钉从钢管空腔内向土层压注水泥浆(水灰比0.4~0.5),注浆压力不应小于0.6Mpa;注浆顺序宜从管底向外分段进行,最后封孔。
(7)钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。
(8)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。
(9)土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。
(一)咬合桩围护墙
咬合桩施工要求有:
(1)咬合桩分I、II两序跳孔施工,II序桩施工时利用成孔机械切割I序桩身,形成连续的咬合桩墙。
(2)咬合切割分为软切割和硬切割。软切割应采用全套管钻孔咬合桩机、旋挖桩机施工,硬切割应采用全回转全套管钻机施工。
(3)采用软切割工艺的桩,I序桩终凝前应完成II序桩的施工,I序应采用超缓凝混凝土,缓凝时间不应小于60h;混凝土3d强度不宜大于3MPa;软切割II序桩及硬切割的I序、II序桩应采用普通混凝土。
(4)分段施工时,应在施工段的端头设置一个用砂灌注的II序桩,用于围护桩的闭合处理。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于较深的基坑,可同时用于截水。
(5)型钢水泥土搅拌墙
施工要求有:
(1)型钢水泥土搅拌墙宜采用三轴搅拌桩机施工。可采用跳打方式,单侧挤压方式,先行钻孔方式等施工顺序。桩与桩的搭接时间间隔不宜大于24h。
(2)拟拨出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在其表面涂刷减摩擦材料。型钢拔出后留下的空隙应及时注浆填充。
(3)基坑开挖前应检验水泥土搅拌的桩身强度,宜采用浆液试块强度试验方法确定,也可以采用钻取桩芯强度试验的方法确定。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土、砂砾土等较深的基坑,深度不宜大于12m。
(二)板桩围护墙
板桩包括混凝土板桩和钢板桩,结合内支撑(以钢支撑为主)使用,具有截水的作用。板桩施工要求有:
(1)宜采用振动锤打设。采用锤击时,应设置桩帽:邻近建(构)筑物、地下管线时,应采用静力压桩法施工。
(2)钢板桩身接头在同一标高处不应大于50%。
(3)混凝土板桩吊运时,混凝土强度应达到70%,施打时应达到100%
(4)板桩回收应在基坑回填土完成后进行。拔除后的桩孔应及时注浆填实。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土等较深的基坑,深度不宜大于12m。
(三)水泥土重力式围护墙
水泥土重力式围护墙施工要求有:
(1)可采用单轴、双轴或三轴搅拌机施工;围护墙体应采取连续搭接的施工方法。
(2)围护墙顶部应设置钢筋混凝土压顶板,并与水泥土加固体用钢筋连接。
(3)钢管、钢筋和毛竹插入时,应采取可靠的定位措施,并应在成桩后16h内完成。
推荐资料(点击文字跳转):
土钉墙及微型钢管桩基坑支护施工技术
深基坑土钉墙支护施工方案
复合土钉墙基坑支护技术规范
知识点:土钉墙施工要求、基坑挖土工程