知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。

知识点:机械排烟设计

来源:网络,如有侵权,请联系删除


一、设置机械排烟走道要求:

有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。

二.排烟风道排烟量的计算:

1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。

2.确定最大防烟分区面积:主楼的最大一个防烟分区面积为360m2。

3.计算系统排烟量:排烟风道通过总烟量为360×120=43200m3/h。

4.设置每个防烟分区排烟系统:每个防烟分区设2个排烟竖风道。

5.确定排烟系统入口最大风速:每个排烟风道通过烟量为21600m3/h,按排烟风道风速小于15m/s,经计算,取排烟风道有效断面积为0.5m2,实际风速12m/s。

三.排烟口排烟量计算及选型:

1.确定风口个数:每层为一个防烟分区,按防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m和排烟风口之间不应超过60米的要求,每层设有2个排烟口;

2.计算风口风量:每个防烟分区排烟量为360×60 =21600 m3/h,由于每一个防烟分区有两个排烟口,则每个排烟口排烟量为21600/2=10800m3/h。

3.选取风口规格:取排烟口风速为10m/s,经计算,排烟口面积为10800/10/3600=0.3m2,故选用排烟口有效面积为0.3*0.8(有效面积系数),为600*400排烟口。

4.确定风口类型:本场所不选百叶风口,该排烟口为电动排烟风口,具有DC24V电信号开启、远间隔缆绳控制开启、手动复位、280℃熔断、输出开启和封闭电信号的功能。

四.排烟风管计算及选型:

假定连接一个风口的风管为A段,连接两个风口的风管为B段,求出A、B段风管规格,则:A段风管截面积为一个风口风量10800/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.25m2, B段风管截面积为两个风口风量10800*2/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.5m2,依此类推,计算多个排烟风口规格,然后按照风管截面积选定风管宽高的尺寸,前段风管风速应比后段风管风速稍大点。

五.排烟风机排烟量计算及选型:

1.计算风机风量:因为排烟风道通过总烟量为43 200m3/h,考虑排烟量从烟道和排烟口的泄漏,应增加10% ~30%的风量,那么,排烟风机总排烟量为1.3×43 200=56160m3/h。

2.风机选型:因每个防烟分区为2个排烟系统,故每台排烟风机排烟量为28080m3/h,经对系统最不利环路管道阻力进行计算,最后选用HFTⅡ型9号消防排烟专用风机,共2台,每台风量为33 510m3/h,风压840 Pa。

推荐资料:

某单层服装卖场机械排烟和喷淋系统设计施工图纸

https://ziliao.co188.com/d60491042.html 

某四层办公建筑机械排烟平面图设计

https://ziliao.co188.com/d63333927.html 



免费打赏
农民
2022年08月10日 11:00:36
2楼

这个帖子用的是什么规范呀?严重违反《建筑防烟排烟系统技术标准》。初学者不要看这个了。

时光隧道123:感谢大佬指正!

回复
农民
2022年08月10日 11:13:37
3楼

违反规范详解

一、设置机械排烟走道要求:

有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。

违反GB50016-2014(2018年版)第8.5.3条第5款,强条

二.排烟风道排烟量的计算:

1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。

违反GB51251-2017第4.6。1(强条),4.6.3,4.6.4条

2.确定最大防烟分区面积:主楼的最大一个防烟分区面积为360m2。

应校核防烟分区设置是否满足GB51251第4.2.4条

3.计算系统排烟量:排烟风道通过总烟量为360×120=43200m3/h。

同1

4.设置每个防烟分区排烟系统:每个防烟分区设2个排烟竖风道。

违反GB51251第4.4.7条且应交待是否满足4.4.2条(均为强条)

违反GB51251第4.4.12条第6款

2022年08月10日 11:18:56
4楼

  文字内容违反GB51251第4.6.1(强条)

2.风机选型:因每个防烟分区为2个排烟系统,故每台排烟风机排烟量为28080m3/h,经对系统最不利环路管道阻力进行计算,最后选用HFTⅡ型9号消防排烟专用风机,共2台,每台风量为33 510m3/h,风压840 Pa。

防烟分区未交待清楚的前提下,很难保证改项正确,尚应交代风机的开启方式(按本题的条件必须同时开启),风口的开闭状态,现场手动开启装置等等

回复
农民
2022年08月10日 11:22:00
5楼



四.排烟风管计算及选型:

假定连接一个风口的风管为A段,连接两个风口的风管为B段,求出A、B段风管规格,则:A段风管截面积为一个风口风量10800/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.25m2, B段风管截面积为两个风口风量10800*2/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.5m2,依此类推,计算多个排烟风口规格,然后按照风管截面积选定风管宽高的尺寸,前段风管风速应比后段风管风速稍大点。

风管断面不是这样算的

回复
农民
2022年08月10日 11:25:02
6楼

以上是该帖的逐条解读,——的并不代表同意原文观点,只是其他情况不明的条件下不方便解读,不正确的地方欢迎批评指正