1、成排开关插座盒安装 工序:测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。控制要点:安装高度、平整度。质量要求:线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致 2、明配管进箱处理 工序:导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。 控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。 质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。
1、成排开关插座盒安装
工序:测量定位 → 盒子组装 → 盒子固定。
控制要点:安装高度、平整度。
质量要求:线盒安装端正,间距均匀,与模板接触紧密,成排盒子标高一致、品牌一致
2、明配管进箱处理
工序:导管排列固定 → 箱体开孔 → 箱管连接 → 接地。 控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。 质量要求:管口进箱高度不大于5mm,护口齐全,一管一孔,上下索母上紧。
3、箱(柜)内接线
工序:理线 → 扎线 → 接线 → 标识 → 接地。
控制要点:绑扎、相序、标识、接地。
质量要求:线(缆)绑扎牢固,相序正确,配线整齐,接地可靠,每个端子压线不多于2根。
4、桥架直线段连接
工序:测量定位 → 支架安装 → 桥架安装 → 接地。
控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架、接地。
质量要求:水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm。
5、伸缩节安装
工序:定位 → 支架安装 → 伸缩节安装 → 接地。
控制要点:松连接、接地。
质量要求:桥架伸缩节安装与其它段桥架平直,内壁光滑,连接顺直,伸缩自如。
6、配电室接地母线
工序:支架制安→ 母线安装→ 螺栓安装→ 标识。
控制要点:支架间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识。
质量要点:支架间距均匀,距墙距离一致,接地母线敷设顺直,油漆涂刷均匀,分色清晰。