最近我们公司新引进了一套生产线,承包商承诺超纯水系统的出水电阻率大于等于18.2兆欧!请大家一起讨论一下,得用什么样的工艺和设备才能做出如此纯度的水! 我公司现有一套超纯水系统,进水为混床出水,电阻率17.5左右,TOC25PPB;后级处理工艺是,进入氮封水箱(FRP)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--板换(萨莫威孚)--UVTOC(Aquafine Corporation)--脱气膜(liquicel)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--抛光混床(DOWEX MONOSPHERE MR3 UPW)--终端超滤(NTU-3306-K6R);
最近我们公司新引进了一套生产线,承包商承诺超纯水系统的出水电阻率大于等于18.2兆欧!请大家一起讨论一下,得用什么样的工艺和设备才能做出如此纯度的水!
我公司现有一套超纯水系统,进水为混床出水,电阻率17.5左右,TOC25PPB;后级处理工艺是,进入氮封水箱(FRP)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--板换(萨莫威孚)--UVTOC(Aquafine Corporation)--脱气膜(liquicel)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--抛光混床(DOWEX MONOSPHERE MR3 UPW)--终端超滤(NTU-3306-K6R);
现出水水质18--18.15之间,因为用的是GF的电阻表,所以不稳定;
32楼
如果光是电阻太容易做了。
近些年来虽然电导率在向18.24 MΩ•cm的终极目标不断逼近,但是TOC、DO(溶解氧)、SiO2、微粒、细菌和痕量金属杂质及进水离子等项水质参数的减少却是2~4个数量级,其中TOC是最大难点,因而成为现今水质的象征和重心。各项参数依难易顺序依次排列是TOC,SiO2,DO……电阻率。
可以与我联系13805743231
回复
33楼
问下,POU是什么意思啊?
回复
34楼
关键是调试,如果调试效果好的话,以后再运行中多加保护,注意保养,应该是可以的。如果调试中出现问题,那实际运行中很难做到这个数值的。
回复
35楼
我公司做的电子项目出水就是18.2兆,基本在18.2-18.25波动,运行2年,一直如此。
回复
36楼
工艺是一方面,工艺的调试也很重要
回复
37楼
回复
38楼
你的工艺没有问题。很经典的工艺。运行肯定没有问题的。
回复
39楼
用HORIBA的在线电阻率计测试基本能保证18.2以上
另外,建议恒压供水
回复
40楼
仪表有问题,仪表量程能到18.2兆?
回复
41楼
只能保证纯水在流动状态下才能达到18.2M!!(同意)
回复