教学楼消防给水如何确定
szxlj0321
szxlj0321 Lv.4
2005年02月18日 12:19:55
只看楼主

<建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?

<建筑设计防火规范>(2001年版)第8.4.1条:五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;
而在表8.5.2市内消火栓用水量中却把教学楼列在商店及病房楼里,体积超过5000m3即设消防给水;
请大家探讨一下:教学楼消防给水应如何确定?
免费打赏
lgs0502
2005年02月25日 11:43:45
32楼
规范有矛盾
作的时候按照1000立方吧
回复
gs2001
2005年02月25日 12:13:52
33楼
设不设消防用水按照第8.4.1条:
五.超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑设消防给水;来考虑.
消防用水量的取值按照表8.5.2
规范制定不可取,现在住宅小区内小学教学楼不管多少层都要设置消火栓,考虑失火的危险程度以及未成年人的防范意识差,教学楼尤其是中小学都应该设置消防系统。
回复
szxlj0321
2005年02月25日 14:36:09
34楼
我在实际设计中对教学楼尤其是中小学教学楼体积超过5000m3都设置消防系统
回复
long37537
2005年03月01日 12:28:39
35楼
消防规范经常自相矛盾,为了安全消防就高不就低
回复

相关推荐