降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。排除地面水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法,并尽量利用原有的排水系统,使临时排水系统与永久排水设施相结合。 明排水法施工 明排水法是在基坑开挖过 程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。明排水法由于设备简单和排水方便,采用较为普遍,宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的黏土层。但当土为细砂和粉砂时,地下水渗出会带走细粒,发生流砂现象,导致边坡坍塌、坑底涌砂,难以施工,此时应采用井点降水法。集水坑应设置在基础范围以外、地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力,集水坑每隔20?40m设置一个。
降水与排水是配合基坑开挖的安全措施,施工前应有降水与排水设计,对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。排除地面水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法,并尽量利用原有的排水系统,使临时排水系统与永久排水设施相结合。
明排水法施工
明排水法是在基坑开挖过 程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。集水坑的直径或宽度一般为0.6?0.8m,其深度随着挖土的加深而加深,要经常低于挖土面0.7?1.0m,坑壁可用竹、木或钢筋笼等简易加固。当基础挖至设计标高后,坑底应低于基础底面标高1?2m,并铺设碎石滤水层,以免在抽水时间较长时将泥砂抽出,并防止坑底的土被搅动。采用集水坑降水时,根据现场土质条件,应能保持开挖边坡的稳定。边坡坡面上如有局部渗出地下水时,应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失,并设置排水沟,将水引出坡面。
井点降水施工
井点降水法是在基坑开挖之前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水,使地下水位降落到坑底以下,并在基坑开挖过程中仍不断抽水。这样,可使所挖的土始终保持干燥状态,也可防止流砂发生,土方边坡也可陡些,从而减少了挖方量。井点降水法有轻型井点、电渗井点、喷射井点、管井井点及深井井点等,井点降水的方法根据土的渗透系数、降低水位的深度、工程特点及设备条件等,按照表选择。
(1)轻型井点。
轻型井点构造。轻型井点是沿基坑四周以一定间距埋入直径较细的井点管至地下蓄水层内,井点管的上端通过弯联管与总管相连接,利用抽水设备将地下水从井点管内不断抽出,使原有地下水位降至坑底以下。在施工过程中要不断地抽水,直至基础施工完毕并回填土为止。
井点管是用直径38mm或51mm、长5?7m的钢管,管下端配有滤管。集水总管常用直径100?127mm的钢管,每节长4m,一般每隔0.8m或1.2m设一个连接井点管的接头。抽水设备由真空泵、离心栗和水气分离器等组成。一套抽水设备能带动的总管长度,一般为100?120m。
②轻型井点布置。根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求,轻型井点可采用单排布置、双排布置以及环形布置;当土方施工机械需进出基坑时,也可采用U形布置。
单排布置:适用于基坑、槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m的情况,井点管应布置在地下水的上游一侧,两端延伸长度不宜小于坑、槽的宽度。
双排布置:适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。
环形布置:适用于大面积基坑。
U形布置,当土方施工机械需进出基坑时,则井点管不封闭的一段应设在地下水的下游方向。
当降水深度小于6m时,采用一级井点降水;降水深度大于6m时,可采用明沟排水和一级井点降水相结合的方法,如仍不能满足要求,应采用二级井点降水方法。
③轻型井点施工。轻型井点系统的施工,主要包括施工准备、井点系统安装与使用。
井点施工前,应认真检查井点设备、施工用具、砂滤料规格和数量、水源、电源等准备工作情况。同时还要挖好排水沟,以便泥浆水的排放。为检查降水效果,必须选择有代表性的地点设置水位观测孔。
井点系统的安装顺序是:挖井点沟槽、铺设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂滤料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。井点系统施工时,各工序间应紧密衔接,以保证施工质量。各部件连接头均应安装严密,以防止接头漏气,影响降水效果。弯联管宜采用软管,以便于井点安装,减少可能漏气的部位,避免因井点管沉陷而造成管件损坏。南方地区可用透明的塑料软管,便于直接观察井点抽水状况。北方寒冷地区宜采用橡胶软管。
井点管沉设一般可按现场条件及土层情况选用下列方法:用冲水管冲孔后,沉设井点管;直接利用井点管水冲下沉;套管式冲枪水冲法或振动水冲法成孔后沉设井点管。在亚黏土、轻亚黏土等土层中用冲水管冲孔时,也可同时装设压缩空气冲气管辅助冲孔,以提高效率,减少用水量。在淤泥质黏土中冲孔时,也可使用加重钻杆,提高成孔速度。用套管式冲枪水冲法成孔质量好,但速度较慢。
推荐资料(点击文字跳转):
排水及雨季施工方案
轻型井点降水施工方案
基坑轻型井点降水施工方案
知识点:降水与排水、土方工程