在大型物流仓储设施中要使用空气采样式极早期烟雾探测报警系统。这个规范涉及所有民用及商业物流仓储设施,从新鲜、冷冻及包装食品的仓储设施,到工业产品的仓储设施(如汽车配件、涂料、纸张、纺织品以及信息技术设备——这些都是高价值商品,并且往往是仓库中主要的易燃货物),都要遵循此规范的规定。 风险 高价值货物的运进、运出和快速周转直接关系到是否能够保证货物的高价值和货物的使用情况,所以物流企业必须确保业务的持续稳定。可以想见,业务因火灾而中断所造成的损失是极其巨大的。业务中断不仅会影响物流供应链的运转,还会对企业的声誉造成恶劣影响。
在大型物流仓储设施中要使用空气采样式极早期烟雾探测报警系统。这个规范涉及所有民用及商业物流仓储设施,从新鲜、冷冻及包装食品的仓储设施,到工业产品的仓储设施(如汽车配件、涂料、纸张、纺织品以及信息技术设备——这些都是高价值商品,并且往往是仓库中主要的易燃货物),都要遵循此规范的规定。
风险
高价值货物的运进、运出和快速周转直接关系到是否能够保证货物的高价值和货物的使用情况,所以物流企业必须确保业务的持续稳定。可以想见,业务因火灾而中断所造成的损失是极其巨大的。业务中断不仅会影响物流供应链的运转,还会对企业的声誉造成恶劣影响。
如果你对你的客户说他的货物被烟雾损害,或者告诉他你在随后的几个月内暂时不能为他提供服务,那么你的生意就恐怕就无法继续下去了。即使你的仓库中没有存放易燃物品,危险仍然很大。塑料、纸板、木箱和货盘等包装材料在仓库中是很常见的。吸烟、电灯及设备都可能成为着火的起因,加热器和库存的危险品也会生产危险因素,必须加强管理。火灾会中断物流供应链,中断运营。即使火灾的规模较小,烟雾也会对环境造成污染,使库存的货物形同废物。
Arctic Fox的优越性
Arctic Fox吸气式烟雾探测系统,它能够在火灾的极早期阶段对烟雾进行可靠的探测,从而提供最佳的防火性能。无论仓库的环境多么具有挑战性, Arctic Fox先进的烟雾探测技术都能够克服那些传统探测系统无法逾越的困难。Arctic Fox空气采样式烟雾探测是通过采样管网上许多采样孔不断采集空气样品,并将空气样品传送到中央探测器进行精确分析,从而提供极早期报警。
仓库为什么使用需要与众不同的烟雾探测方式?
大型物流仓储设施通常天花板很高,这对消防系统的设计是个巨大的挑战。所以可以采用性能化设计的方法,确保满足所有的防火要求。Arctic Fox系统主要的优越性包括:
灵敏度极高:仓库中有大量的空气,烟雾很容易被稀释,因而难以探测。
可靠性极高:维护量极少,配件更换费用较低。
极早期探测:符合消防安全设计的各种目标。
系统设计性价比极高:在满足用户特殊需求的同时提供具有高价值工程的解决方案。
灵活性极高:可以适应日后楼层布局的变化。
设计方法灵活:适用于所有仓库。
对于那些天花板很高的仓库,可以将 Arctic Fox 采样管安装在天花板上或货架中间 ,探测这些地方是否有烟雾存在。可将探测器布置在易于接近的位置,用户就可以方便地对探测器进行设置和维护,无需中断仓库的日常工作。在仓库中使用下拉式采样管,不仅可以利用采样管网上的采样孔和多级采样的方法克服烟雾分层的问题,还可以对仓库中某些特定位置进行采样探测。
多种特殊环境,烟草仓库、物流仓库
烟叶仓库、成品仓库
存储烟草原料烟叶的仓库所面临的内在问题是熏蒸杀虫过程会产生一定量的强腐蚀性气体和微小颗粒,传统烟雾探测设备金属部分的元器件很容易遭受这样的腐蚀而无法正常工作;
强腐蚀性气体同样会腐蚀传统烟雾探测设备的联接和传输信号数据的电缆导线。
成品仓库存储的成品价值昂贵且易燃,一旦发生火灾,往往难以扑救且损失惨重。 烟雾的及时探测成为消防重点和难点。此外,仓库顶部的线缆桥架、空调风管、工艺管线影响了烟雾向探测器运动, 同时对探测器的维护工作造成了困难。
Arctic Fox防止腐蚀
管路材料:采用 PVC材料,不受腐蚀;
气流回路:封闭的气流回路,不直接接触腐蚀气体;
Arctic Fox无惧粉尘
过滤技术:独特的多重过滤概念,过滤器可并联或串联,滤芯可清洗或更换,有效防止粉尘或小虫。
Arctic Fox气流监控:高精密气流监测技术,可持续监测整个管路系统是否有破裂或堵塞。
多种特殊应用环境——冷库
冷库的运行温度通常在 0°C至-40°C 在如此低温的情况下,似乎发生火灾的可能性不大,但事实上,冷库中极度干燥的空气是火灾最好的助燃剂。 而冷库中通常存储的是食物,即使没有被火灾焚毁,也会在被灭火剂污染后无法食用。此外,食物中所含的脂肪燃烧, 非常难以扑灭。
冷库环境干燥的空气使火灾发生的几率升高;
产生的烟雾会污染冷库中储存的物品;
低温和空气流动使点式探头对火灾的探测增加难度;
只有经过特殊检测的电子器件才能在冷库的低温环境中正常工作。
高大的货架成为普通烟雾探测器的最大阻碍;
在我国, 冷库中大量使用氨气作为制冷剂(超过80%),具有易燃性;
冷库中的水喷淋系统由于低温不能真正地发挥作用;
房顶与墙体多采用聚苯乙烯泡沫芯材作为保温, 极易燃烧并产生大量有毒气体;有些保温材料还具有燃烧速度快,产物毒性大,燃烧烟雾大等特点。燃化的液体还可继续引燃其他物质。
我们之前把管路采样式吸气感烟火灾探测器安装在冷库内、冷库外的都有。为什么会产生这两种安装方式呢,主要就是看探测器能不能承受低温环境(冷库温度通常在-18℃、-25℃、-30℃,有的达到零下-35℃),能在低温下正常工作的自然可以安装在冷库内。因为探测器本质来说就是电子仪器,里面有各种电路板、电子元器件,所以就有一定的工作环境温度要求。
那么回到问题,现在有没有规范要求管路采样式吸气感烟火灾探测器应该安装在哪呢。依据GB50072-2021《冷库设计标准》7.3.17 冷间内宜采用管路采样式吸气感烟火灾探测器,探测器主机应布置在冷间内。
对应条文解释:冷间为相对封闭场所,低温、潮湿、空间大,宜采用管路采样式吸气感烟火灾探测器。为避免和减少冷桥现象的发生,探测器应布置在冷间内。由于在低温、潮湿环境下,烟气在扩散时会较快速地冷却并沉降,为实现火灾初期快速准确探测报警的目的,除满足现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定外,建议在冷间内部的垂直方向上,适当的安装高度处增设采样管网层。
GB50072-2021《冷库设计标准》自2021年12月1日起实施,替代了10多年前的GB50072-2010《冷库设计标准》,而2010版本并未对此问题有相关规定。
冷库型火灾烟雾探测器
Arctic Fox系列经过三年潜心研发,全球首创专注于低温冷库,经过大量实验数据及实践为低温冷库环境下提供可靠的火灾探测技术解决方案。Arctic Fox系列采用工业级别电子元器件,只有经过特殊检测的电子器件才能在冷库的低温环境中正常工作。
Arctic Fox系列探测主机外壳ABS阻燃+PC+UV,IP66防护等级,核心抽气泵采用专利技术低温冷库防水全密封处理,并且所有线路板及元器件都做低温冷库环境处理;
广谱LED光源技术允许沃特华Arctic Fox系列在-40℃ ~ +70℃的温度范围内使用,所以也可以在冷冻环境下运行。
冷凝水的积聚会产生高误报率及影响社保正常运行,并显著降低整体系统可靠性,沃特华Arctic Fox(北极狐)系列吸气式火灾探测系统可在 0℃ 至 –40℃ 的冷藏室中对最细小的烟雾颗粒进行高效、可靠的火灾探测,非常适合各种规模的Cold Stores存储空间。
Arctic Fox吸气式感烟火灾探测器的适用温度范围在-40°C~+60°C。这使得Arctic Fox的产品可以直接安装在冷库内部, 吸气管道里面没有温度差,也没有由于要穿墙而导致的冷凝水和结冰问题; 并且不需要在墙上开孔, 避免对隔热层进行损坏,也避免了能源的浪费。
高灵敏度和主动式吸气探测的特点,可克服由于制冷机造成的强劲空气对流对火灾探测器的影响。
气流减速膜片和防冻夹: 在除冰和防止冰霜堵住吸气口都起到很大的作用!
采样系统应安装在冷库内。建议使用ABS或薄不锈钢材料。UPVC材料不太合适,因为这种材料在低温下会变脆。
注意:如果安装金属管采样网络,则必须接地。
采样管系统应安装在距离建筑结构尽可能远的位置。接触或距建筑结构近的地方,很容易凝露或结冰。尽管冷库中的工作温度一般都低于0°C,但仍会因热的辐射、对流或传导产生很大的温差。
冷冻装置会间歇性地发送远远低于冷库设计工作温度的冷空气,约-35至-40°C。如果采样管系统直接安装在这一冷气流中,就会变得非常冷。冷冻装置不工作时采样管需要一定时间才能达到冷库温度,因此有可能会结冰。我们在安装采样管时,必须避开这一冷气流。
采样孔应打在采样管的侧面,这样凝露或冰霜不易积聚。如果打在采样管底部,则很容易被堵住。
采样管应离顶棚或墙壁至少300mm,以减少从这些表面传导的热量。
ArcticFox 空气采样式感烟火灾探测报警器必须安装在冷库内部,因为该装置的设计完全满足在低于0°C的温度下连续工作的要求。
如果探测器安装在冷库外墙或顶棚上,应使用隔热木板将探测器与其表面隔开(如50mmx50mm的软木),因为有时候这些表面可能会凝露。
在新建的冷库中,采样管安装时的温度可能是,例如,15℃。冷库开始运行时,同样的管道工作温度通常在-35℃。温差50℃。因此在安装时就应根据采样管的线性膨胀系数采取适当措施以保证最终安装长度。这些措施应包括:保证管道支架能够活动,或为较长的管道加上伸缩管。
例:ABS材料的线性膨胀系数是每摄氏度每米10.1x10-5。则40米长的ABS管道温度降低到50°C时的计算方法如下。
10.1x10-5x50℃x40m=2000x0.000101=0.202m,管道长度会缩小202mm.(8")。伸缩组件使较长和主采样管道能够伸缩而不会弯曲。
ArcticFox 空气采样式感烟火灾探测报警器适于安装在环境温度低于0°C的地方(探测器短时最低工作温度为-10°C)。如果保护区域的温度持续低于这一温度,ArcticFox 空气采样式感烟火灾探测报警器必须安装在保护区域以内。
可避免的问题
ArcticFox 安装要求是经过仔细研究的,因为许多构建采样管网络的常规技术在这一应用场所都可能出现问题。
经验证明有一条路线无论如何都应避免,就是将采样管从冷库内垂直通到冷库隔温层外的温暖区域。这种做法的结果是导致管道结冰堵塞。这种情况发生的速度取决于进入冷库的空气的相对湿度、空气中的结冰颗粒及冷库和周围环境的温差。
如果能保证冷库内的空气不结冰,这种现象就不会发生。但是不太可能做到,因为每一次开门都会有潮湿空气进入冷库。
延伸采样点对堵塞尤其敏感,因为其直径相对较小。所以建议不要使用延伸采样点。
在冷库外,管道外表面也会产生大量凝露。这很难控制,而且如果不去管它,还会对安全和正常工作造成威胁,并影响冷库的结构。