随着电力系统的整改与扩建,电力系统存在的一些常见疑难问题仍得不到有效的解决。比如:铁磁谐振过电压问题引起的一系列电压互感器烧毁、高压保险熔断等等。都知道电压互感器对电力系统很重要,它是输电和供电系统不可缺少的一种电器。它能够平衡一、二次侧之间的电磁关系,像-个被限定结构和使用形式的特殊变压器,都是用来变换线路上的电压。     电压互感器能把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用,维护电力设备的正常使用。6~35kV电网中性点不接地系统中,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因,会使电压互感器过饱和,可能激发铁磁谐振,出现过电压,接地指示误动作,PT 高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致 PT 烧毁,造成大面积停电事故。那么,发生铁磁谐振过电压问题我们应该怎么办呢?该如何保护电压互感器呢?

    出现铁磁谐振过电压通常我们会想到电压互感器加装一次消谐进行消谐。LXQ系列6~35kV电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器又称一次消谐器,是安装在6~35kV电压互感器一次绕组Y接线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。电压互感器加装一次消谐器能够消除电压互感器的突然投入、系统运行方式的突然改变或电气设备的投切、系统负荷发生较大的波动、电网频率的波动、线路发生单相接地、负荷的不平衡变化等引起的铁磁谐振过电压,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。