【背景资料】 某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工工期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。 工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。风管板材采用咬口连接,矩形风管采用无法兰连接,风管和风机之间采用300mm长的柔性短管,并采用抱箍固定。
【背景资料】
某机电公司承接一地铁机电工程(4站4区间),该工程位于市中心繁华区,施工工期共16个月,工程范围包括通风与空调、给排水及消防水、动力照明、环境与设备监控系统等。
工程各站设置3台制冷机组,单台机组重量为5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻、冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接,法兰焊接处内外焊口做防腐处理。风管板材采用咬口连接,矩形风管采用无法兰连接,风管和风机之间采用300mm长的柔性短管,并采用抱箍固定。
机电工程工期紧,作业区域分散,项目部编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场作业特点,对重点风险作业进行分析识别,制定了相应的安全管理措施和应急预案,明确了安全检查的类型和检查重点。
在公共区及设备区走廊上方的管线密集区,采用BIM“管线综合布置”的机电安装新技术,由成品镀锌型钢和专用配件组成的综合支吊架系统。机电公司根据优化方案组织施工,按合同要求一次完成。
工程实施过 程中,机电公司根据绿色施工管理要点,编制了节材与材料资源利用技术要点,节省了大量材料,得到了建设单位的深度好评。
【问题】
1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些?
2.本工程中风管板材咬口形式有哪些?矩形风管弯头形式如何确定?
3.背景中柔性短管设置有何问题?柔性短管与法兰组装连接形式是什么?有何要求?
4.本工程采用BIM管线综合技术,有哪些优点?
5.简述节材与材料资源利用技术要点。
【答案及解析】
1. 本工程应重点进行风险识别的作业有:新技术综合管道支吊架安装作业,焊接作业,起重吊装作业。
2. 风管板材咬口形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。
3. 柔性短管设置不妥之处有:(1)采用300mm长的柔性短管不妥,柔性短管的长度宜为150~250mm;(2)采用抱箍固定不妥,矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60~80mm。
4. 基于BIM的管线综合技术优点:(1)实现深化设计优化,多专业有效协调;(2)实现现场平面布置合理、高效,现场布置优化;(3)进度优化,实现对项目进度的控制。
5. 节材与材料资源利用技术要点:(1)图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容。(2)应用BIM技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案,优化风管钢板下料方案。(3)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。推广使用高强钢筋和高性能混凝土。推广钢筋专业化加工和配送。(4)采用“三维建模”“工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术,精细设计、建造,提高材料利用率。