备自投保护装置工作原理是当工作电源因故障断开以后,能够自动并迅速地将备用电源投入到工作或者将用户切换到备用电源上,从而使用户不至于停电。常规的备自投可分为母联备自投装置和进线备自投保装置两种。备自投方式可分为以下四种:一、备自投方式1 此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和3QF断路器闭合,2QF断路器断开,当1#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上2QF。当1# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上1QF。
备自投保护装置工作原理是当工作电源因故障断开以后,能够自动并迅速地将备用电源投入到工作或者将用户切换到备用电源上,从而使用户不至于停电。常规的备自投可分为母联备自投装置和进线备自投保装置两种。备自投方式可分为以下四种:
一、备自投方式1
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和3QF断路器闭合,2QF断路器断开,当1#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上2QF。当1# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上1QF。
二、备自投方式2
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,2QF和3QF断路器闭合,1QF断路器断开,当2#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上1QF。当2# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上2QF。
三、备自投方式3
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和2QF断路器闭合,3QF断路器断开,当1#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开1QF,自动合上3QF。当1# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开3QF,自动合上1QF。
四、备自投方式4
此方式1#进线和2#进线互为备用,即正常运行时,1QF和2QF断路器闭合,3QF断路器断开,当2#进线因为故障或者检修停电失压时,备自投装置自动跳开2QF,自动合上3QF。当2# 进线恢复供电时,备自投装置自动跳开3QF,自动合上2QF。