小弟最近碰上好多事情,都和自来水公司有关,甲方让我们按自来水公司的意见执行老板也催,我也没什么办法反驳,望前辈给点意见,我这样做还是对的吗?1.有个大型高层小区,工程为一期,每栋3个单元,都是18层,共10幢,甲方当初的意思是每幢生活水箱单设,主要考虑是卫生和便于管理.可是拿到自来水公司的时候,他给的意见是一定要集中设置.最后也没法,我只好损失点车位加了个集中泵房.2.本地区市政水压只能提供3-4层,所以一般5层的住宅我都设置水箱,由于水箱的高度受到限制,再加上阁楼有可能利用,所以我都会加设家用增压泵以保证用户用水压力要求,可是自来水公司硬要分开设置水箱,本来2吨的水箱要拆两个1吨的,一家一个,具体什么原因也没说清楚.
小弟最近碰上好多事情,都和自来水公司有关,甲方让我们按自来水公司的意见执行
老板也催,我也没什么办法反驳,望前辈给点意见,我这样做还是对的吗?
1.有个大型高层小区,工程为一期,每栋3个单元,都是18层,共10幢,甲方当初的意思是每幢生活水箱单设,主要考虑是卫生和便于管理.可是拿到自来水公司的时候,他给的意见是一定要集中设置.最后也没法,我只好损失点车位加了个集中泵房.
2.本地区市政水压只能提供3-4层,所以一般5层的住宅我都设置水箱,由于水箱的高度受到限制,再加上阁楼有可能利用,所以我都会加设家用增压泵以保证用户用水压力要求,可是自来水公司硬要分开设置水箱,本来2吨的水箱要拆两个1吨的,一家一个,具体什么原因也没说清楚.
大家有碰到我这样的情形的吗?
2楼
一些垄断行业都存在类似问题,比如燃气,热力等
回复
3楼
补充还有电力
回复
4楼
自来水公司为了方便管理和收费。
回复
5楼
其实大部分自来水公司的人根本就什么都不懂得,说难听点都是垃圾。他们评什么要给排水的设计这样改,有没违反什么国家规范。再说可能规范他们自己都不懂
回复
6楼
1、方便管理和收费。
2、家用增压泵会造成管网压力不稳、水表自转,供水单位与用户发生经济纠纷。
最好的解决办法就是设置水箱,但要合理。
我们是技术人员嘛,什么问题都要处理,呵呵~~~~
回复
7楼
一些垄断行业都存在类似问题,比如燃气,热力等,其实大部分自来水公司的人根本就什么都不懂得,
回复
8楼
不全对,自来水是水行业最终的管理者。一般涉及到水行业的规范,都会有自来水公司的专家参与,多听多看,是好事。但自来水的人不能太武断
回复
9楼
是需要听。因为最终开口等是需要自来水公司审批的,不听的话,甲方就麻烦了。怎么能主动给我们的衣食父母招麻烦呢,呵呵。
回复
10楼
我就是自来水公司的 凭什么说自来水公司的人是垃圾 告诉你们 你们设计的从来不到现场看看 就知道按照一套死板的模式套用下去 迟早会累死人家 多点采集意见 对自己有好处
回复
11楼
当然可以指手画脚了,甚至可以否定设计。生活小区的管网布置自来水公司说了算,设计无效。 而且施工全部由自来水公司来做,别的单位施工的不与验收,甚至干脆不给你引入水源。他的目的就是从工程中敲诈钱财。凭什么让垄断行业给你讲理!!
回复