单元式玻璃幕墙结构在单元板块间全部为螺栓连接,三维调整范围可达±30mm,有很强的变位吸收能力,抗震能力强。板块间连接形式如下。 (1)顶面连接:受力合理,调整方便,但价格较高,可采用铝型材连接件。 (2)侧面连接:侧面连接方式的挂点在楼层标高以下,可实现三维调整,可全部用钢制构件确保连接强度,且造价较低,通透感较强。但若挂点位于梁底,则难以操作。 (3)辅助连接:在层高较高、分格较大、梁高较高时,可增设辅助支点连接,以节约型材,注意调整主挂点的位置,以及确保辅助部分与主体结构连接的稳定性。
(1)板块应按可更换式进行设计,以便后期运维;(2)全隐、半隐、明框单元幕墙设计时结合设计要求,注意减少开模量,全隐单元幕墙设计时不可将型材露于室外;(3)窗扇可隐于横竖龙骨内,采取隐藏式设计的外视效果较好;(4)幕墙可加设中竖框以缩短吊装工期。
保护幕墙自洁功能
采用结构防水原理,使用优质密封胶条代替硅酮密封胶,减少接缝处灰尘吸附量,确保排水渠道设计合理,水流从横缝和竖缝向下排出,不流至幕墙表面。
安装质量保证
在工厂内加工及组装单元板块,并进行质检以确保加工效果,保证安装精度与质量;到达现场后施工顺序为:埋设预埋件的埋设→测量放线→安装单元转接件→吊装单元板块。
预埋安装与连接
幕墙安装前对已建建筑物和预埋件进行复测检查,确保每个预埋件的偏差控制在标高不大于10mm,位置偏差不大于20mm。
玻璃幕墙立柱须通过连接件和主体结构中预埋件进行连接,不可使用膨胀螺栓;连接件应安装牢固并做防锈处理,螺栓须有防松脱措施;焊缝须饱满无病害。
成品保护
(1)幕墙四周与主体结构间的缝隙应填塞防火保温材料,内外表面用密封胶连续封闭,以避免渗漏;
(2)安装完毕后保留型材表面保护膜,待装饰施工完毕后再行剥除,并采用无腐蚀性清洁剂及非金属工具清除幕墙表面污染物。
相关资料推荐:
北京某超高层建筑幕墙工程施工组织设计(长城杯 鲁班奖 330m高
浅谈高层建筑防火设计中的几点注意事项
知识点:幕墙连接