广东省建筑设计研究院有限公司 郭林文 郭勇 屈永强 摘 要: 对广州市某商场的空调系统主机能效,冷冻水泵、冷却水泵效率,空调器风量、水量进行了实测,根据现场实测结果,分析了商场空调系统存在的问题,并提出了一些节能改造建议。
广东省建筑设计研究院有限公司
郭林文 郭勇 屈永强
摘 要: 对广州市某商场的空调系统主机能效,冷冻水泵、冷却水泵效率,空调器风量、水量进行了实测,根据现场实测结果,分析了商场空调系统存在的问题,并提出了一些节能改造建议。
关键词: 空调检测 能效 改造
根据资料显示,在2014年,既有公共建筑面积占全国民用建筑总面积的比例约为13%~15% [2] 。由于公共建筑使用用途的特殊性,其单位面积的用能水平远高于居住建筑,全国所有公共建筑能源的消耗约占民用建筑总能耗的25%以上 [4] 。90年初,随着国家经济的发展,一大批酒店、商场建筑开始采用中央空调系统,经过多年的运行,这些既有建筑的空调设备逐渐老化,空调系统效率低下的问题。本文结合对广州市某商场空调系统的检测评估及改造方案分析,提出了针对本商场的空调系统改造建议,希望能给其他既有建筑空调系统改造提供一些参考。
1、空调系统概况
本次检测的商场位于广州市中心区,是一栋综合商业大厦,于1996年投入使用,到2019年测试时,已投入使用23年。大楼地下二层,主要为车库和设备用房,地下一层为商场,首层~四层是商场及银行,五层~十一层为写字楼,总建筑面积46300m 2 ,其中空调面积36940m 2 ,大厦全年几乎每天都需要开启制冷主机供冷。
制冷机房位于地下二层,制冷机房内有3台离心式制冷主机,4台冷冻水泵(3用1备)、4台冷却水泵(3用1备)。冷却塔布置在7楼屋顶,采用3台超低噪声冷却塔。空调系统主要制冷设备详见表1。
表1 空调系统主要制冷设备表
地下一层至四层商场均采用全空气系统,空调器布置在各层的空调机房内;五层至十一层为写字楼,基本采用吊顶式空调器+新风系统,部分楼层局部改造成风机盘管+新风系统,新风机组位于各层的空调机房内。
2、空调系统运行情况检测
本次现场检测时间为2019年01月04日、07日、08日、09日,共四天,属于广州相对较冷的冬季。
2.1 制冷主机
检测时,分别逐一开启3台制冷主机(关闭另外2台主机进水管阀门),检测冷冻水流量、进出水温度、运行功率等参数,主要检测结果见表2。
表2 制冷主机检测结果
2.2 空调水泵
空调水泵主要检测了单台水泵运行时水流量、进出口压力值、运行功率等参数,检测时3台制冷主机进出口水阀均保持开启状态,便于提高水泵流量,检测结果见表3和表4。
表3 冷冻水泵检测结果
注:因LDSB-4水泵损坏,故未进行相关参数的检测
表4 冷却水泵检测结果
注:因LQSB-1水泵损坏,故未对其进行检测。
2.3 冷却塔
目前大楼配备了3台冷却塔,原设计冷却水系统采用了全变频的运行控制方式,即冷却水泵、冷却塔均通过变频及台数控制,同时充分利用冷却塔的自然冷却功能达到最节能的运行方式。但目前冷却塔变频功能失灵,冷却塔供水管路上又没有安装与主机联锁启停的电动阀,且3台冷却塔填料损毁严重,导致夏季空调季节主机只开启2台时,冷却塔需要3台全开才能使冷却水进水温度达到32℃以下。
2.4 空调器
2.4.1 空调器水量检测
根据运行记录,商场夏季最热时仅开启2台主机,因此,为了冬季的测试能真实反应夏季运行时实际水流量状况,测试日开启了2台主机的阀门,并将空调末端电动水阀都打开进行测试,各空调末端冷冻水流量检测结果见表5。
表5 空调器冷冻水流量检测结果
2.4.2 空调器风量检测
负一层、三层、五层、十一层空调器主要检测结果分析详见表6。
表6 空调器实测风量检测结果
3、空调系统运行情况分析及改造建议
3.1 制冷主机
由主机检测结果可以看出:
(1)3台主机的实测制冷量远小于额定制冷量,最低制冷量仅为额定制冷量的61.6%。其中3号主机在检测前一年刚经过大修,实测冷量和COP相对其他2台主机略高。
(2)在冷却水温远低于名义工况水温的情况下,主机的实测COP仅为2.8~3.7之间,约为额定COP(5.45)的54%,更远低于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015中最小限值5.70的要求。
(3)3台主机的蒸发器进出口压差在21.6mH 2 O~22.3mH 2 O之间,冷凝器进出口压差在8.0mH 2 O~14.9mH 2 O之间。查询原主机品牌样本,制冷量为450RT的制冷主机蒸发器、冷凝器设计流量时进出口压差约为7.1mH 2 O,而本次检测的3台主机进出口压差实测值均远超额定值,水流量又未达设计流量。推测应是这3台主机已经使用将近23年,蒸发器和冷凝器内可能存在严重的水垢、杂物等堵塞情况。
根据测试结果,大楼制冷主机目前最大供冷量约为2671kW(由于变压器容量限制,最多只能开启2台主机),而用软件计算大楼所需高峰负荷约为4023kW,主机提供的冷量只有计算所需冷量的七成不到,无法满足该建筑对空调负荷的需求,物管人员反馈夏季高峰负荷时,局部区域存在温度过高的情况,也佐证了这一点。
目前3台离心式机组均为1996年生产投入使用的,已经运行接近23年,主机效率下降较多,换热器阻力变大,鉴于目前本大楼变压器无法满足3台制冷主机同时工作,因此,建议将制冷效率较低的1、2号制冷主机更换为单台制冷量为500RT(1758kW)的离心式制冷主机,保留3号主机做备用。基本可以解决空调高峰期冷量不足的问题,能大大提高夏季炎热时期室内的舒适度。
根据商场物业管理部门提供的2018年空调能耗记录表和主机实测COP值可以计算更换主机后每年节省的运行费用(见表7)。
表7 制冷主机更换后节约运行费用表
更换2台离心制冷主机的初投资约为140万元,投资回收期约为:N=140/45.7=3.0年,投资效益较好。
3.2 空调水泵
由水泵检测表可知:(1)3台冷冻水泵和3台冷却水泵的实测流量、扬程远小于额定值,实测效率极低,冷冻水泵仅为41%~45%左右,冷却水泵仅为48%~55%左右。根据国家标准《离心泵效率标准》GBT 13007-2011中的要求,对应流量在300~400m 3 /h的离心水泵效率不应低于73%。
空调水泵运行时间也接近23年,不仅效率低,其中有2台水泵还存在无法正常运行的问题,因此,建议更换所有的水泵,考虑更换制冷主机后蒸发器阻力变小,4台冷冻水泵统一更换为流量为330m 3 /h、扬程为30mH 2 O的高效变频水泵;4台冷却水泵更换为流量为410m 3 /h、扬程为28mH 2 O的高效变频水泵。
3.3 空调器
由表5可知:抽检的空调器实测流量远小于额定流量值。其中编号为KT-2、KT-3、KT-13、KT-14、KT-20空调器实测流量仅为额定流量值的20.2%~35.5%。根据一般项目的实际工程经验,夏季高峰负荷时,冷冻水流量应达到额定冷量所需流量的50%~80%左右,才能保证室内的温湿度达到设计值,实测的8台空调器中只有2台基本满足此条件。分析冷冻水流量不足的原因主要有如下三点:(1)本项目三台制冷主机只能同时开启两台,对应只能开启2台冷冻水泵,冷冻水总流量没有达到设计值;(2)本项目水系统存在较大的不平衡,导致部分管路长、水阻大的空调器流量不足;(3)由于本项目制冷主机、水泵已运行23年,制冷主机、冷冻水管存在堵塞现象,导致水阻过大。
由表6可知:(1)只有编号为KT-1、KT-19这2台空调器风量达到了额定风量,KT-2、KT-12实测风量仅为额定风量的70%左右,分析原因主要有两点:一是空调器机外余压小于实际管路阻力值,二是部分空调器运行时间较长时间后有皮带松动、电机效率下降等问题。(2)部分空调器回水管上电动比例积分阀常开,关机时,阀门未连锁关闭,自控系统未正常运作,容易导致部分负荷时出现“大流量、小温差”现象。
3.3 其他改造建议
(1)建议对冷冻水管路进行全面的加压清洗,所有Y型过滤器都拆开清洗,并根据空调器实测流量对管路进行水力平衡的调试。
(2)建议对冷却塔填料进行更换,提高冷却塔的冷却效率,冷却水进出水干管上增设电动水阀。
(3)建议对所有空调器水管上的电动水阀进行检查,如有损坏,建议更换。
4、结论
(1)根据测试结果,表明大楼制冷主机运行效率低、水阻大,建议将大楼的1、2号制冷主机更换为单台制冷量为500RT的离心式制冷机组,计算投资回收期约为3.0年,具有良好的投资收益率。
(2)3台冷冻水泵的实测效率在41.6%~45.1%之间;3台冷却水泵的实测效率在48.6%~55.5%之间,效率较低;建议将空调水泵统一更换为高效变频水泵。
(3)在模拟夏季开启2台冷冻水泵的高峰负荷情况下,大部分空调器实测冷冻水流量未达设计流量。建议对冷冻水管路进行全面的清洗,所有Y型过滤器都拆开清洗,并根据空调器实测流量对管路进行水力平衡的调试。
(4)抽检的8台空调器中,只有3台空调器风量达到了额定风量,其余空调器实测风量只有额定风量的65%~85%左右。部分空调器的电动二通水阀保持常开,空调器关机时,电动二通阀未连锁关闭,容易导致“小流量、大温差”现象。建议对部分风量偏离较大的空调器进行检查,更换松动的皮带。
综合来看,90年代大规模建设的一大批采用中央空调的建筑,目前运行时间超过20年,空调系统普遍都存在设备老化、自控失灵、运行效率较低的问题,都面临着空调系统升级改造的问题。对于这些建筑,建议首先对空调系统进行检测评估,分析空调系统存在的问题,然后再提出合理的改造建议,不仅可以大大提高既有建筑的空调系统运行效率,节约运行能耗,而且也可以提高建筑室内人员的舒适度。
[1] 郭林文.重庆市公共建筑能耗现状及节能评价.[硕士学位论文].重庆.重庆大学.2005.
[2] 程云.夏热冬冷地区既有公共建筑[D].宁波:宁波大学,2014.
[3] 朱伟峰,江亿,薛志峰.空调冷冻站和空调系统若干常见问题分析.暖通空调.2000,30(6):4-11.
[4] 马宏权,龙惟定,朱东凌.我国建筑节能的发展思考[J].建筑热能通风空调.2009(2):29-50.