土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于城市夜景照明设计,规范中的设计要求

关于城市夜景照明设计,规范中的设计要求

发布于:2022-08-12 23:34:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

根据JGJ/T 163-2008城市夜景照明设计规范

1. 光源选择:

3.2.3 照明设计时宜按下列条件选择光源:
    1 泛光照明宜采用金属卤化物灯或高压钠灯;
    2 内透光照明宜采用三基色直管荧光灯、发光二极管(LED)或紧凑型荧光灯;
    3 轮廓照明宜采用紧凑型荧光灯、冷阴极荧光灯或发光二极管(LED);
    4 商业步行街、广告等对颜色识别要求较高的场所宜采用金属卤化物灯、三基色直管荧光灯或其他高显色性光源;
    5 园林、广场的草坪灯宜采用紧凑型荧光灯、发光二极管(LED)或小功率的金属卤化物灯;
    6 自发光的广告、标识宜采用发光二极管(LED)、场致发光膜(EL)等低耗能光源;
    7 通常不宜采用高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯和普通照明白炽灯。

建筑物夜景照明设计除应符合本规范第3.1节的规定外尚应符合下列要求:
    1 应根据被照物功能、特征、周围环境,选择适宜的视点,并应考虑光的投射方向、灯具的安装位置等因素的影响;
    2 应根据建筑物表面色彩,合理选择光的颜色以使其与建筑物及周边环境相协调;
    3 宜隐蔽灯具等照明设施;当隐蔽困难时,应使照明设施的形状、尺度和颜色与环境相协调;
    4 夜景照明灯具应和建筑立面的墙、柱、檐、窗、墙角或屋顶部分的建筑构件相结合;
    5 建筑物的入口不宜采用泛光灯直接照射。

  1. 商业步行街照明灯具的选择:

    商业步行街的道路照明设计应符合下列要求:
        1 应能使行人看清路面、坡道、台阶、障碍物以及4m以外来人的面部;应能准确辨认建筑物标识、招牌和其他定位标识;
        2 其评价指标及照明标准值应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的相关规定;
        3 不宜采用常规道路照明方式和常规道路照明灯具;
        4 宜采用造型美观、上射光通比不超过25%、垂直面和水平面均有合理的光分布的装饰性和功能性相结合的灯具;
        5 光源宜选择金属卤化物灯、细管径荧光灯、紧凑型荧光灯或其他高显色光源;
        6 灯杆、支架、灯具外形、尺寸和颜色应整体设计,互相协调。

  2. 广场灯具的选择:

    除重大活动外,广场照明不宜选用动态和彩色光照明;
        广场应选用上射光通比不超过25%且具有合理配光的灯具;除满足功能要求外,并应具有良好的装饰性且不得对行人和机动车驾驶员产生眩光和对环境产生光污染。
    机场、车站、港口的交通广场照明应以功能照明为主,出入口、人行或车行道路及换乘位置应设置醒目的标识照明;使用的动态照明或彩色光不得干扰对交通信号灯的识别。

  3. 公园灯具选择及公园照度标准值:

    image.png


需要特别注意的是照明供电的安全问题

嬉水池(游泳池)防电击措施应符合下列规定:
    1 在0区内采用12V及以下的隔离特低电压供电,其隔离变压器应在0、1、2区以外:嬉水池区域划分应符合本规范附录C的规定;
    2 电气线路应采用双重绝缘;在0区及1区内不得安装接线盒;
    3 电气设备的防水等级:0区内不应低于IPX8;1区内不应低于lPX5;2区内不应低于IPX4;
    4 在0区、1区及2区内应作局部等电位联结。

喷水池防电击措施应符合下列规定:
    1 当采用50V及以下的特低电压(ELV)供电时,其隔离变压器应设置在0、1区以外;当采用220V供电时,应采用隔离变压器或装设额定动作电流I不大于30mA的剩余电流保护器;喷水池区域划分应符合本规范附录C的规定;
    2 水下电缆应远离水池边缘,在1区内应穿绝缘管保护;
    3 喷水池应做局部等电位联结;


城市照明的控制系统规范作出明确要求

根据城市照明自动控制系统技术规范CJJ/T227-2014

3. 0. 1 城市照明自动控制系统应根据信息技术发展和应用的实际需求,实现与其他相关信息系统的集成。

3. 0. 2 城市照明自动控制系统应能分区、分时、分级地监测、控制和管理城市照明设施运行。

3. 0. 3 城市照明自动控制系统的设计,应遵循“优化配置,适度超前”的原则。自动控制系统的等级和规模应根据所在城市规模、道路等级和功能需求等因素综合确定。

3. 0. 4 城市照明自动控制系统应保障城市照明亮灯率和设施完好率达到管理要求。

3. 0. 5 城市照明自动控制系统设备集成后的功能和性能应符合本规范的规定。 


5.2.1 城市照明自动控制系统施工安全应符合下列规定:
    1 应办理停电手续,且进行中间控制器、终端集中器和终端模块设备安装时,应手动将交流电源停电并断开跌落保险,不得使用中间控制器进行拉闸;
    2 应对已停电的交流电源进行验电,并应在确认无电压后进行工作;
    3 应有专人安全监护,应执行正确接线顺序,戴手套,使用绝缘工具,并应站在绝缘垫(台)上;
    4 进入工地应戴安全帽,2m及以上的高空施工应系安全带,登塔时应穿防滑胶底鞋,不得与地面人员抛送施工工具和材料;
    5 电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路;
    6 安装结束,恢复供电前,应检查设备,且设备内不应残留导线(头)、螺钉、工具等物件。