工程概况 某综合教学大楼设计采用封闭楼梯间,设置机械加压送风系统作为防烟设施。 计算过程 建筑高度:24m 负担层数:4层 门扇类型:双扇 疏散门出入口的高度:2.2m,宽:1.5m,个数:1 送风量L1 :v(m/s)=1,N1=3 ( N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1 =3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3
工程概况
某综合教学大楼设计采用封闭楼梯间,设置机械加压送风系统作为防烟设施。
计算过程
建筑高度:24m
负担层数:4层
门扇类型:双扇
疏散门出入口的高度:2.2m,宽:1.5m,个数:1
送风量L1 :v(m/s)=1,N1=3 ( N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1 =3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3 ) ,L1(m3/h)=35640
漏风总量L2 :门缝宽度(m)=0.004m,压差△P(Pa)=12,N2=1( N2——漏风疏散门的数量,楼梯间采用常开风口,取N2=加压楼梯间的总门数- N1楼层数上的总门数 ),L2(m3/h)=381.59
计算总送风量L (m3/h):36022
加压送风量(m3/h) 查表值:36100
加压送风风机选型参数
附加系数=40%,计算风量m3/h=50540
得出 送风机风量m3/h=52000