依据 GB50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,检验评定混凝土强度时,应采用28d 或设计规定龄期的标准养护试件。 目前,施工现场混凝土试件取样、制作及养护工作大多不能按标准要求来进行。该工作看似简单,实则是一项非常严格、细致的工作。从取样、制作到养护每一步都应严格按标准要求来做,认认真真去做和马马虎虎去做,其结果是完全不同的。如不认真按要求做,试块试验结果就不能真实反映混凝土的质量。它提供的是一个不具有代表性的错误数据,这个错误数据会导致质量控制人员做出错误判断,给工程质量验收带来麻烦。为此,预拌混凝土施工现场试块取样、制作及养护工作应做到规范化操作。
能不能保证混凝土试件准确反映混凝土的质量,取样工作是关键。
应采用恰当的工具及方法,从混凝土取样到试块制作,能确保混凝土状态及配合比例,充分反映运输罐车内混凝土拌合物实际状况。
(1)交货检验试样应随机从同一运输车卸料量的 1/4 至 3/4 间抽取。(GB/T 14902—2012,9.3.1 要求)。
(2)混凝土交货检验取样及坍落度试验,应在混凝土运到交货地点时开始算起 20min 内完成,试件制作应在混凝土运到交货地点时开始算起 40min 内完成(GB/T 14902—2012,9.3.2 要求)。
(3)取样宜采用小推车接料,由混凝土罐车卸料斗将混凝土一次性卸入小推车(很关键),取样量应不少于试件制作所需量的 1.5 倍。图 1 和图 2 是两种不同的取样方法。取样后人工用铁锨拌和均匀。大流动性混凝土不宜用平铁锨装模,宜采用碗、瓢类器具装模(易保证装料均匀),见图3、图 4。
分两次装模、插捣、振实(工地应配置振动台),表面抹平后用塑料薄膜覆盖避免早期失养。待混凝土终凝后及时拆模(拆模不致缺角少棱),然后放入标准养护室(养护箱、池)养护至规定龄期。
施工现场制作试块,大多在混凝土罐车卸料时,用铁锨随意接料,且不加拌和即装模。目前,工程施工基本采用泵送混凝土,混凝土从卸料斗卸出时,流动性、冲击力较大,而锨的盛量较小,取样人员站的位置不同取的样也会差别很大,有的石子多、砂浆少,有的砂浆多,石子少,极不均匀,不能真实反映混凝土的配合比例,不具有代表性。
任何混凝土泵送设备都配备接料搅拌斗,混凝土拌合物首先卸入搅拌斗,经搅拌斗内自带搅拌叶片搅拌均匀后才实施泵送,泵送到施工作业面的混凝土是均匀的。
(4)定期或混凝土试件制作前,检查试模尺寸偏差是否符合使用要求,确保不因试模尺寸偏差过大,导致制作的试件不符合标准要求,从而影响检测结果。
(5)取样应由经过培训的施工技术人员来完成,不应交由混凝土搅拌站代替。
养护对混凝土性能起着至关重要的作用,尤其是早期养护。大量试验证明,混凝土抗压试件成型后,如前 3d 得不到充分的保湿养护,其 28d 强度将降低 20% 以上。目前施工现场制作的试块多数达不到充分的保温(冬施期间)、保湿养护。因此,应按 GB/T 50081—2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求,严格做到混凝土试件的标准养护。
(1)试件成型后应立即用不透水的塑料薄膜覆盖表面。
(2)混凝土试件按标准方法制作后,应在温度为 (20±5)℃的环境中静置到终凝后拆模,拆模后应立即放入温度为 (20±2)℃,相对湿度>95% 的标准养护室(箱、池)中养护至规定龄期试验。
(3)施工现场必须配置养护室(箱、池)。
混凝土强度试件制作工作虽然简单,但必须做到认真、细致、严格规范操作,才能使取样试件具有代表性,并自始至终在标准养护条件下达到规定龄期试验,这样得到的检验结果,才能作为判定预拌混凝土是否合格的重要依据。
推荐资料(点击文字跳转):
JGJ∕T 384-2016 钻芯法检测混凝土强度技术规程
最新混凝土强度检验评定标准
混凝土的强度和变形试验基础和本构关系
知识点:混凝土的强度检测、混凝土工程