自力式压差控制阀选用参数。
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年08月15日 17:34:17
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:自力式压差控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)压差可调性   一般情况下设计上很难准确计算户内阻力,而户内阻力(在设计流量下)可能在0.01—0.03MPa间变化,因此自力式压差可调比至少应为1:3以上。   (2)流量系数Kv的最大值和最小值   最大流量系数是阀门全开的流量系数;最小流量系数为阀门全关位的漏过流量系数。这两阀门参数对阀门的应用选型是至关重要的,阀门供应商必须实测并公开这两个参数。

知识点:自力式压差控制阀

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)压差可调性

  一般情况下设计上很难准确计算户内阻力,而户内阻力(在设计流量下)可能在0.01—0.03MPa间变化,因此自力式压差可调比至少应为1:3以上。

  (2)流量系数Kv的最大值和最小值

  最大流量系数是阀门全开的流量系数;最小流量系数为阀门全关位的漏过流量系数。这两阀门参数对阀门的应用选型是至关重要的,阀门供应商必须实测并公开这两个参数。

  最大流量系数应能保证最小富裕压头下达到设计流量;最小流量系数应能保证最大富裕压头下达到调节工况可能的最小流量值。

  (3)压差控制精度,应达到10%以保证流量精度达到5%。

  在分户控制未安装热量表的情况下,自力式压差控制阀同样会起到定流量分配作用。其调节方法只需调节控制压差流量达到设计流量。与自力式流量控制阀一样各分支流量调整互不干扰使流量调节可一次完成。

  因此,在大多数实施分户控制的准备计量收费的工程中,也应采用自力式压差控制阀。在未计量收费前压差阀同样可以平衡分配流量,避免在计量表安装时,重新换阀门。

推荐资料:

自力式压差控制阀在计量收费系统的应用

https://ziliao.co188.com/p37487953.html 

自力式压差控制阀的适用范围

https://ziliao.co188.com/p48290292.html 


免费打赏

相关推荐

APP内打开