楼梯四角必须设置框架柱吗?
深爱臭豆腐
2022年08月16日 09:27:41
来自于建筑施工
只看楼主

在人员密集型场所,如学校、大型商场、医院等,当疏散楼梯间所在跨的跨度较大,如跨度为 8.4m、楼梯宽度为 3.5m,是否应要求楼梯间四角设置框架柱?如不在四角设置框架柱,则楼梯间四角的构造柱很难保证楼层间填充墙墙体在地震中的稳定。 该条内容未见相关依据,如何在审查中量化执行? 答:汶川地震一个突出破坏现象就是作为逃生通道的楼梯间破坏较重,造成相对的人员伤亡。当时为配合2010规范的全面修订,由中国建筑科学研究院牵头负责,组织了北京市建筑设计研究院、华东建筑设计研究院、广东省建筑设计研究院、中国建筑西南设计研究院、中南建筑设计研究院等设计院开展合作,进行了钢筋混凝土框架结构楼梯构件影响的专题研究。楼梯抗震设计主要包含以下内容:

在人员密集型场所,如学校、大型商场、医院等,当疏散楼梯间所在跨的跨度较大,如跨度为 8.4m、楼梯宽度为 3.5m,是否应要求楼梯间四角设置框架柱?如不在四角设置框架柱,则楼梯间四角的构造柱很难保证楼层间填充墙墙体在地震中的稳定。 该条内容未见相关依据,如何在审查中量化执行?


答:汶川地震一个突出破坏现象就是作为逃生通道的楼梯间破坏较重,造成相对的人员伤亡。当时为配合2010规范的全面修订,由中国建筑科学研究院牵头负责,组织了北京市建筑设计研究院、华东建筑设计研究院、广东省建筑设计研究院、中国建筑西南设计研究院、中南建筑设计研究院等设计院开展合作,进行了钢筋混凝土框架结构楼梯构件影响的专题研究。楼梯抗震设计主要包含以下内容:


1.计算要求 :GB50011第3.6.6条明确楼梯构件与主体结构整浇施工,楼梯构件对主体刚度较小结构(如框架结构)的影响不可忽略,计算应考虑楼梯构件的影响,采用楼梯参与计算和不参与计算两种模型的较大值进行包络设计;


2.非结构构件的连接与锚固 :GB50011第3.7.3条明确作为疏散通道的楼梯间墙体的抗震安全性要求,提高对生命的保护;

3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,以及楼梯间的非承重墙体,应与主体结构有可靠的连接或锚固固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。


3.构造要求 :GB50011第6.1.15条、JGJ3第6.1.4、6.1.5.4条明确构造要求。 

 6.1.15 楼梯间应符合下列要求:

1)宜釆用现浇钢筋混凝土楼梯。 

2)对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜釆取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。 

3)楼梯间两侧填充墙与柱之间加强拉结。  


6.1.4 抗震设计时,框架结构的楼梯间应符合下列规定: 

1)楼梯间的布置应尽量减小其造成的结构平面不规则。 

2)宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,楼梯结构应有足够的抗倒塌能力。 

3)宜采取措施减小楼梯对主体结构的影响。 

4)当钢筋混凝土楼梯与主体结构整体连接时,应考虑楼梯对地震作用及其效应的影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。 


6.1.5.4 楼梯间采用砌体填充墙时,应设置间距不大于层高且不大于4m的钢筋混凝土构造柱,并应采用钢丝网砂浆面层加强。 


综上所述,规范中并无对楼梯四角必须设置框架柱的要求。

免费打赏

相关推荐

APP内打开