针对现在在建项目测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。其中,提高混凝土楼板的平整度为改进和不断完善模板支撑体系,详细如下: 1、模板支撑体系中禁止做法 ①禁止使用较差模板,最好使用较好的黑模; ②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面; ③禁止使用方木做支模架立杆; ④禁止同一面使用不同规格的方木; ⑤禁止立杆支撑悬空; ⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底;
针对现在在建项目测实量的数据以及混凝土成型差,针对性对施工过程中进行控制及整改。其中,提高混凝土楼板的平整度为改进和不断完善模板支撑体系,详细如下:
1、模板支撑体系中禁止做法
①禁止使用较差模板,最好使用较好的黑模;
②禁止使用方木的宽面,必须是长边垂直于模板面;
③禁止使用方木做支模架立杆;
④禁止同一面使用不同规格的方木;
⑤禁止立杆支撑悬空;
⑥禁止梁底使用垫木块支撑,钢管支撑必须贴模板底;
⑦禁止固定模板件使用方木,只能使用钢管;
⑧外侧模梁板严禁用铁丝拉;
2、模板支撑体系的做法和要求
A、底板支撑体系的做法和要求
①模板与模板之间的拼缝控制在2mm以内,拼缝之间最好用木工专用胶带粘贴;
②平板铺设时,对于跨度较大的板在中间部位起5mm左右的高度;
③选用平直的方木铺设在板底或梁底,间距控制在150~200mm左右;
④板底方檩木铺设离梁边距离不大于150mm;
⑤大板跨、楼板厚度比较大的板,中间板底方檩木应加密;
⑥梁步步紧不得大于600mm;
⑦大板跨、楼板厚度比较大的板立杆支撑应双扣件固定;
⑧按规范设置纵横扫地杆;
⑨大板跨、楼板厚度比较大的板,中间支模架必须设置剪刀撑;
⑩在三道墙体同一端,采用钢管水平对拉,以增加模板支撑整体性。
⑾ 模板支撑应隔层拆除;
3、顶板平整度测量工具、测量方法
测量工具:激光扫平仪、塔尺、水准仪。
测量方法:
(1)按板的大小,划分为大板、中板和小板;大板测量9个点,中板7个点,小板5个点,如下图;
(2)把激光扫平仪固定在一个位置,用水准仪分别测出红外线在每个测量点塔尺上投射的标高;
(3)现浇砼板底面平整度的允许偏差为8mm,如出现极差≧15mm,则整板所有测量点均视为不合格。
4、板平整度的控制流程
本工程板平整度的控制项目实测实量、分户验收制度严格执行,具体的措施贯彻到整个施工过程当中:(1)模板安装后,施工单位进行自检,模板平整度控制在8mm之内;(2)自检并整改合格后,(4)板拆底模后自检,并把自检数据报送监理;(5)把模板的测量数据与混凝土的测量数据进行对比、总结;
5、施工过程中出现的问题及应对措施
(1)模板平整度的控制。控制板底水平钢管的水平度,允许偏差同样为8mm;
(2)混凝土板平整度出现不合格点的情况及一般应对措施
在施工过程中,板平整度不合格主要有板中间下沉、板边角下沉和整板倾斜三种情况。
A.板中间下沉的应对措施
板中间下沉常见于跨度较大的板,一般是由于安装模板时未按规范的要求进行起拱造成的。
B.板边角下沉
造成混凝土板边角下沉的原因很多,如木方、钢管不符合要求,浇筑混凝土地泵的振动,板底水平钢管不平等。本工程施工过程中主要采用下列措施:支模板时,板底方木间距不能超过250mm,靠近梁边的方木距梁边少于150mm;清理不符合标准的方木;清理不符合要求的钢管;检查模板时先验收梁底标高,梁高合格后再测板底水平钢管。
C.整板倾斜
出现整板倾斜的情况,一般是由于板底水平钢管水平度没控制好而造成,控制好板底水平钢管的水平度即可解决。
相关资料推荐:
提高大面积混凝土地面表面平整度
现浇混凝土板、墙柱平整度、垂直度的质量 控制方案
知识点:混凝土楼板平整度