1030桥梁工程之各类围堰使用范围及定额应用
严肃的滑板
2022年08月17日 09:57:33
只看楼主

一、围堰划分 当在水中施工时,承台处的基坑开挖、承台施工通常采用围堰配合进行开挖。 围堰是指工程建设中,为建造永久性构筑物而修建的临时性维护结构。 围堰是保证基础工程开挖、砌筑等的临时挡水构筑物,其作用是防水和围水,以及支撑基坑坑壁的作用。宜在基础较浅,地质不复杂,水深不超过6m时采用。围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位0.5-0.7m,有风浪时应适当加高;用于防御地下水的围堰宜高出水位或地面20-40cm。修筑围堰将压缩河道断面,使流速增大引起冲刷,或堵塞河道影响通航,因此要求河道断面压缩一般不超过流水断面积的30%。对两边河岸、河堤或下游建筑物有可能造成危害时,必须征得有关单位同意,并采取有效防护措施。如果采用围堰将河道断流,更要取得河道相关部门同意,在使用时应增加相关费用。

一、围堰划分

当在水中施工时,承台处的基坑开挖、承台施工通常采用围堰配合进行开挖。

1、草土围堰是一种草土混合体 用一层草一层土,再一层草一层土 在水中逐渐堆筑形成的挡水结构,为中国传统的河工技术,其下层的草土体靠上层草土体的质量使之逐步下沉并稳定,堰体边坡很小,甚至可以没有边坡(俗称收分),可就地取材,造价低,易于拆除,常采用散草法、捆草法和扫捆法结合施工。

一般适用于 水深1.5m以内 的情况,堰顶宽度为1~2m,堰外迎水冲刷边坡坡度1:2~1:3,背水冲刷边坡坡度1:2以内,堰内边坡坡度1:1~1:1.5。

2、编织袋围堰,即草、麻袋围堰, 是用编织袋盛装松散黏性土,袋口用细麻线或铁丝缝合,施工时将土袋平放,上下左右互相错缝堆码整齐所形成的围堰形式。

一般适用于 水深3.0m以内 的情况,堰顶宽度为1~2.5m,堰外边坡坡度1:0.5~1:1,堰内边坡坡度1:0.2~1:0.5。围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙。


3、竹笼围堰:

用内填块石的竹笼堆叠而成,在迎水面用木板,混凝土面板或填黏土阻水,这是利用当地材料的一种围堰型式,多用于我国南方地区。


一般适用于 水深1.5m~4.0m 的情况。围堰宽度一般为水深的1.0~1.5倍。当水深1.0m以内时,围堰宽度按1.5倍水深计算;当水深在2.0m以内时,围堰宽度按水深的1.4倍计算;当水深在3.0m以内时,围堰宽度按水深的1.3倍计算;当水深超过3.0m时,围堰宽度按水深的1.2倍计算’

4、 木笼铁丝围堰:

在河床不能打桩、河水流速较大,同时盛产木材和石料的地区,可用木笼做围堰的堰壁。

一般适用于 水深1.5m~4m 的情况。围堰宽度一般为水深的1.0~1.5倍。当水深1.0m以内时,围堰宽度按1.5倍水深计算;当水深在2.0m以内时,围堰宽度按水深的1.4倍计算;当水深在3.0m以内时,围堰宽度按水深的1.3倍计算;当水深超过3.0m时,围堰宽度按水深的1.2倍计算’

5、筑岛填心

在某些条件适合的浅水水域开展钻孔工作时,采用在孔位附件堆积出高于水面的人工岛屿的方法,这种方法把水面转变为陆地,在上面安装设备进行钻孔工程,降低工程费用。


岛面一般应高出最高水位加浪高不少于0.5m,不用围堰填筑的土岛一般适用于水深1.5m以内、流速不大的情况,围堰筑岛即在围堰围成的区域内填充一些填充材料而形成水中小岛。

6、钢围堰

钢围堰是指在工程建设中采用钢结构建造的围堰,包括钢板桩围堰、钢套箱围堰、钢吊箱围堰、钢管桩围堰和其它型式钢围堰。

(1)钢板桩围堰是指使用钢板桩逐根插打,钢板桩之间互相咬接,必要时内加支撑体系及封底,通过挡住外侧水土形成施工空间的临时构筑物。

(2)钢套箱围堰是指使用钢板及其加劲构件制造的无底维护结构,通过挡住外侧水土形成施工空间的临时构筑物,可分为单壁、双壁以及单双壁组合式钢围堰。

(3)钢吊箱围堰是指使用钢板及其加劲构件制造、悬吊在水中的有底维护结构,通过挡水形成施工空间的临时构筑物。

(4)钢管桩围堰是指使用钢管桩逐根插打,钢管桩之间互相咬接,必要时内加支撑体系及封底,通过挡住外侧水土形成施工空间的临时构筑物。

钢围堰应根据现场条件,尽可能布置栈桥或固定水上平台,栈桥宜设置在钢围堰上游侧,固定水上平台应在钢围堰四周设置。钢围堰结构的内外壁板(内侧壁板、外侧壁板)应采用大块钢板组焊,壁板厚度根据受力计算确定,但不应小于6mm。钢套箱周边尺寸与承台一致,也可比承台每边大0.1-0.2m。钢套箱围堰底面高程按承台设计底面高程加封底混凝土厚度计算,顶面高程按施工水位加0.5~0.7m计算。

套箱围堰分为有底模套箱和无底模套箱,是为水中承台施工而设计的临时阻水结构,作用是通过套箱侧模以及底部封底混凝土为水中承台施工提供无水环境,同时可兼作承台施工模板。

当围堰兼作承台模板时,套箱围堰周边尺寸和承台一致,也可比承台每个边增加0.1-0.2m;当围堰仅做阻水结构时,套箱围堰应比基础尺寸增加1-1.5m,同时应满足抽水设备和集水井设置需要。

一般适用于 流速较小,覆盖层较薄、透水性较好的砂砾或岩石深水河床,埋置不深的水中基础,也可用作修建桩基承台


周长就是承台尺寸;封底砼厚度,推测河床入土深度,套箱顶面比水面高0.5m

套箱围堰重量计算,周长*高度*150kg/m3

有底套箱(高桩承台)、无底套箱(低桩承台)

封底是指依据施工要求对钢围堰底部全部浇筑复核设计厚度要求混凝土的施工作业。填筑于钢围堰底部,主要起钢围堰封水和抗浮压重作用。

钢围堰封底应按实际情况进行计算,分为干封底和水下封底,有已成桩基和无已成桩基等情况。采用水下浇筑封底混凝土时,封底混凝土强度等级不宜低于C30,封底混凝土厚度不小1.0m,采用干施工封底时,可适当降低封底混凝土厚度,但不应小于200mm。

钢板桩用作围堰,分单层和双层两种,钢板桩的型号规格由以下几种。


钢板桩长度一般为12m和18m两种。

围堰长度按围堰中心线的长度计算,高度按施工期内的最高临水面加0.5m计算。

二、定额应用分析

1、草土、编织袋、竹笼、木笼铁丝围堰定额中已 包括50m以内人工挖运土方的工日数量, 定额括号内所列 “土”的数量不计价 ,仅限于 取土运距超过50m时,按人工挖运土方的增运定额,增加运输用工。 若需购土,费用另计。

2、草土、编织袋、竹笼围堰 长度按围堰中心长度计算,高度按施工水深加0.5m计算, 木笼铁丝笼围堰实体为木笼所包围体积。

3、钢套箱围堰按本身的钢结构质量计算,套箱整体下沉时套箱悬吊系统及套箱内支撑及换柱等钢材已按摊销方式综合在定额中,不另行计算。

4、草土、编织袋围堰、笼、木笼铁丝围堰定额,如设计围堰高度与定额不同,可按内插法计算,

5、草土围堰定是按一层厚20cm土和一层稻草(麦秸)夹填编制的,草土围堰高度分1-1.2-1.5m三种

6、编织袋围堰的袋装土量按袋容量的2/3编制

7、竹笼围堰 当水深在1m以内时,围堰宽度按1.5倍水深计算;水深在2m以内时,围堰宽度按水深的1.4倍计算;水深在3m以内时,围堰宽度按水深的1.3倍计算,水深超过3m,围堰宽度按水深的1.2倍计算。按双层围堰编制,竹笼为圆形断面,直径为60-100cm,当围堰高度超过4m时,按四层竹笼考虑。

8、木笼铁丝围堰按双层围堰编制,当水深在1m以内时,围堰宽度按1.5倍水深计算;水深在2m以内时,围堰宽度按水深的1.4倍计算;水深在3m以内时,围堰宽度按水深的1.3倍计算,水深超过3m,围堰宽度按水深的1.2倍计算,每个木笼长度按3m计算。

9、筑岛填心根据土质、水流、风浪情况,分无围堰筑岛填心和有围堰筑岛填心,所筑岛面一般应高出最高水位加浪高不少于0.5m;无围堰筑岛一般应用于水深1.5m以内,流速不大的情况。围堰筑岛是在围堰围成的区域内填充材料而围成的水中土岛,围堰按相关定额套用即可。

10、钢套箱围堰摊销次数为10次,套箱底部结构用材料均按1基础次摊销(每完成一处桥台或桥墩基础为1基础次);因此有底模钢套箱含量比无底模钢套箱数量高。