建筑消防设施调查测试内容操作手册?之室内消火栓系统
wx_45536043
2022年08月17日 10:04:06
只看楼主

建筑消防设施调查测试内容操作手册          


建筑消防设施调查测试内容操作手册


   

     

室内消火栓系统


     

     

一、训练目的

在同一供水分区内选择最不利楼层设置水枪阵地, 熟悉室内消火栓系统布置情况供水情况,测试不同条件下, 利用室内消火栓系统出枪的数量、压力及流量。


二、调查熟悉

消防站指战员在辖区单位技术人员引导下实地调查消火栓安装位置、消火栓间距、数量,箱门开启方式,消火栓型号及接口类型;调查消防泵房位置、询问消防泵设计流量和压力并做好登记;查看水泵接合器安装位置、供水区域、临近水源及作业场地);查看消防水源及管网(消防水源类别、具体位置及储水量,屋顶水箱位置及水量,管网管径)。


三、测试场地器材设置

选定一某90米高层建筑,在该建筑入口前15m处标出起点线,在起点线处停放两辆大功率水罐消防车,放置65mm水带3盘,80㎜水带4盘,带压力表直流开关水枪4支,65mm卡扣转母快速接口6个,65mm或80mm卡扣转公快速接口4个,复位钥匙一把,手持电台8部,一名指挥员,一名火场文书,两名驾驶员,一名泵房操作员,一名控制室操作员,3名水枪手和3名记录员,着个人防护装备全套,在起点线后站两列横队。


四、操作程序

测试科目一

主泵或备用泵启泵状态下出枪数量、流量和压力测试


按照操作要求楼顶设置1名水枪手和一名记录员,从建筑物顶层至下四个楼层每层设置两名水枪手和两名记录员(顶层以下3名水枪手,3名记录员)。


听到准备器材的口令后, 两名驾驶员铺设水带连接室外消火栓做好供水准备;


1至3号水枪手分别携带一盘65mm水带,一支直流开关水枪,一个转换接口,登至指定楼层,连接该楼层室内消火栓做好射水准备;

1至3号记录员(2号记录员携带复位钥匙)分别到1至3号水枪对应的楼层协助做好射水准备;


泵房操作员在技术人员的带领下到达泵房,将控制柜打到自动状态,向指挥员报告;


火场文书到达消防控制室将报警主机打到自动状态,并做好记录准备,向指挥员报告;


各号员准备完毕后向指挥员报告准备情况;


听到指挥员启泵的口令后, 2号记录员按下消火栓箱内远程启泵按钮,待泵房消火栓泵启动后,泵房操作人员向指挥员报告;


听到指挥员“1号枪”开始测试的口令后

1号员打开水枪开关成立式射水姿势,射水角度30度,1号记录员记录单枪状态下地水枪出水压力并向指挥部报告1号水枪压力、流量和有效射程情况;


听到指挥员“2号枪”开始测试的口令后

2号员打开水枪开关成立式射水姿势开始测试,1号记录员记录水枪出水压力并向指挥部报告1号水枪压力、流量和有效射程情况;2号记录员记录水枪出水压力并向指挥部报告2号水枪压力、流量和有效射程情况;


以此类推直至1号水枪充实水柱不能达到10m有效射程为止;1号记录员向指挥员报告1号水枪压力、流量和有效射程情况。


测试科目二

启泵状态下消防车通过水泵接合器加压后出枪数量、流量和压力及最大供水高度;


在科目一基础上1号驾驶员连接消火栓水泵接合器,指挥员下令消防车开始供水,初始供水压力为1.2Mpa,向指挥员报告水泵出口压力并做好记录;


1号记录员记录1号水枪压力并向指挥员报告1号水枪压力、流量和有效射程情况;


在原有水枪继续保持开启状态的基础上逐步增加水枪数量,直至1号水枪的充实水柱不能达到10m有效射程为止;1号记录员向指挥员报告1号水枪压力、流量和有效射程情况。


听到指挥员“持续加压”的口令后, 驾驶员将压力加稳至1.4MPa时,1号记录员重新记录水枪出水压力并向指挥员报告1号水枪压力、流量和有效射程情况;


听到“继续出枪”的口令后

在原有水枪继续保持开启状态的基础上逐步增加水枪数量,每增加一直水枪1号记录员记录一次1号水枪压力、流量和有效射程并向指挥员报告,直至1号水枪的充实水柱不能达到10m有效射程为止;火场文书做好记录。


测试科目三

低区供水系统中,启泵状态下消防车通过底层消火栓加压后出枪数量、流量和压力;


在科目一基础上1号驾驶员连接低区消火栓水泵接合器,驾驶员发动车辆加压至1.2MPa,向指挥员报告水泵出口压力并做好记录;


低区供水系统中,停泵状态下消防车通过低区消火栓水泵接合器加压后出枪数量、流量和压力;


科目三测试完毕后,2号记录员利用复位钥匙将远程启泵按钮复位,泵房操作员将控制打到手动状态,待消火栓泵停止运转后,向指挥员报告;


指挥员下令消防车开始供水;


按照测试科目一的出水操作程序记录停泵状态下消防车供水压力1.2Mpa和1.4Mpa时,室内消火栓对应的最大出枪数量、流量、压力和有效射程。


测试科目五

停泵状态下消防车通过水泵接合器加压后出枪数量、流量和压力及最大供水高度


按照测试科目一的操作程序,指挥员下令消防车供水,火场记录停泵状态下(消防车供水压力为1.2Mpa和1.4Mpa时)室内消火栓对应的最大出枪数量、流量、压力和有效射程。


听到收操口令后,各号员整理器材,火场文书做好记录汇总,指挥员根据汇总情况进行讲评。


五、操作要求

(一)消防救援人员按实战要求着装,佩戴好个人防护装备;

(二)同时开启的消火栓必须在同一供水分区内;

(三)必须按规定程序操作, 做好安全防护,泵房操作员在技术人员的指导下操作;

(四)供水水带应使用高压水带:

(五) 消防车驾驶员应缓慢加压;

(六)启泵后,应立即开启屋顶1号测试水枪,以免管道内压力剧增损坏室内消火栓管网和泵组;

(七)初始压力应大于建筑物最不利点30米水柱,恒定压力建议大于建筑物最不利点50米水柱

(八)消火栓管网耐压极限参考: (建筑物高度水头损失20米水柱+水枪喷嘴压力30米水柱) X1.5倍;

(九)当采用底层消火栓供水时,应在连接底层消火栓前设置分水器,进行停泵时的泄压。


六、判定标准

消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

1消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
2消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
3当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;
4流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
5当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。



免费打赏

相关推荐

APP内打开