这是老百姓比较关心的问题,也是买房者必须关注的问题! 最近看了山东省建筑设计研究院电气总工张钊的论文,解析 室外箱式变电站与住户之间的距离 到底多少比较合适。这篇论文发表在2021年2月《建筑电气》杂志增刊,并收录在《全国建筑电气设计技术协作及情报交流网 2021年年会论文集》中。 该文比较系统地分析了室外箱式变电站与住户之间的安全距离,从电磁辐射、噪音隔音两方面进行分析,依据相关标准、规范,有理有据、计算准确、分析到位。
这是老百姓比较关心的问题,也是买房者必须关注的问题!
最近看了山东省建筑设计研究院电气总工张钊的论文,解析 室外箱式变电站与住户之间的距离 到底多少比较合适。这篇论文发表在2021年2月《建筑电气》杂志增刊,并收录在《全国建筑电气设计技术协作及情报交流网 2021年年会论文集》中。
该文比较系统地分析了室外箱式变电站与住户之间的安全距离,从电磁辐射、噪音隔音两方面进行分析,依据相关标准、规范,有理有据、计算准确、分析到位。 张总的论文得出两个结论:
箱式变电站的位置建议按照《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011的距离,也就是 箱式变电站距离住宅外墙最小距离为20米。 笔者认为,20m的距离肯定安全。
如果受条件所限,箱式变电站距离住宅外墙的最小间距不要小于10m,且箱式变电站做好电磁屏蔽。 笔者也认同此观点, 金属外壳的箱式变电站已经具有电磁屏蔽的作用,只要可靠接地即可 。下列实测数据支持此结论。
中国轻工武汉设计研究院 盛健、李波 两位专家曾经实测了三个10kV变电所和两个110kV变电站, 距离10kV变电所8米处工频电磁辐射最大值为0.09mT,低于国家标准 《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB 51204-2016工频 0.1mT的规定。 验证了张总提出的 住宅距箱式变电站最小距离“10m+电磁屏蔽” 的观点。
本公众号曾推出一些相关文章,请参考阅读: