土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点丨自喷系统周期性检查维护

必考点丨自喷系统周期性检查维护

发布于:2022-08-18 09:45:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、  每日检查项

1)维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

2)寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。

二、每月检查项

1)消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

2)电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时更换。

3)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

4)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障应及时进行处理。

5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

6)每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

7)每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

8)每月应进行过滤器排渣、完好状况检查。

三、 每季度检查项

1)每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

2)室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。

四、每年检查项

1)每年应对水源的供水能力进行一次测定,每日应对电源进行检查。

2)每年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。

3)每年应对系统运行功能进行系统联动试验。

4)每年应对水泵接合器进行通水加压测试。

5)每年应对水泵进行流量性能测试。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《关于推进消防领域包容审慎监管的九项规定(暂行)》

近日,广东省消防救援总队印发《关于推进消防领域包容审慎监管的九项规定(暂行)》,并向各地市消防救援机构发出通知,要求各地市消防救援机构结合实际认真贯彻落实。 《规定》明确,为深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,落实省委办、省府办印发的《广东省法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》(粤办发〔2022〕3号)和省府办印发的《关于推进包容审慎监管的指导意见》(粤府办〔2022〕7号)要求,在新发展阶段持续深入推进依法行政,以推进包容审慎监管为抓手,持续做好消防领域“放管服”改革、营商环境优化等工作,提升消防执法服务水平,推动广东消防安全治理高质量发展,《规定》围绕着消防安全监管、消防行政执法和消防执法监督三个方面推出了九项规定、二十七条具体措施。

回帖成功

经验值 +10