市政消火栓设置的6条要求
水满则溢111
2022年08月18日 11:28:48
只看楼主

1 (1)宜采用地上式室外消火栓;

1

(1)宜采用地上式室外消火栓;

图片


(2)在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。

图片


(3)地下消火栓井的直径不宜小于1.5m。

图片


2

 宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求:

(1) 室外地上式:一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

图片


(2) 室外地下式:直径为100mm和65mm的栓口各1个。

图片


3

宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。

市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。

市政消火栓保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

图片


4

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。

路边不宜小于0.5m(≥0.5m),并不应大于2.0m(≤2.0m),

图片

距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

图片


5

当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14Mpa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s ,且供水压力从地面算起不应小于0.10Mpa。

对比:当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:    

① 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;    

② 火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa。


6


消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接其市政给水管的管径不宜小于DN200,火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,供水压力从地面算起不应小于0.1MPa。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


深圳某市政消火栓管道新建工程局部施工图

https://ziliao.co188.com/d62334467.html



知识点:市政消火栓设置


免费打赏

相关推荐

APP内打开