建筑消防设施调查测试内容操作手册
建筑消防设施调查测试内容操作手册
机械防排烟系统
一、训练目的
通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。
二、调查熟悉
消防站消防救援人员在辖区单位技术人员引导下实地调查排烟口、排烟窗、排烟阀位置及分区);排烟量大小、风速及风量;排烟系统启动方式;送风机和排烟机房位置;中庭排烟形式及启动方式。
三、测试场地器材设置
选定一高层建筑,在该建筑车库入口前15m处标出起点线,在起点线,在起点线后准备发烟器1具,风速仪1台,秒表1个,记录表1份,人字梯1部,手持电台4部。1名指挥员、1名火场文书、3名操作员,着个人防护装备全套,在起点线后站一列横队。
四、操作程序
听到指挥员“开始”的口令后, 1名火场文书、3名操作员依次进入停车库内。其中,1号员携带发烟器、风速仪、人字梯,2号员携带秒表进入停车库就近寻找排烟口,火场文书携带记录表跟随2号员进行记录,1号员在排烟口下方架设、攀登人字梯,携带手台、秒表、记录表进入停车库就近寻找排烟口, 1号员在排烟口下方架设、攀登人字梯,打开排烟阀,做测试风速准备。2号员在人字梯下方做好防护的同时, 做测试排烟机响应时间准备,准备完毕后由2号员向指挥员报告;
3号员进入停车库内部观察1、2号员所选排烟口位置, 寻找对应的排烟机房位置,确认排烟机控制柜上的手动启动按钮后,向指挥员报告;
听到指挥员“手动测试开始”的口令后, 3号员按下排烟机手动启动按钮,1号员打开排烟阀, 待风速稳定后,记录风速大小;2号员按下秒表,待排烟管道发出响声后,再次按下秒表,火场文书记录响应时间和1号员所测风速数据,并向指挥员报告;
听到“设施复位”的口令后, 3号员按下排烟机停止按钮后向指挥员报告;
听到指挥员“联动测试开始”的口令后, 3号员跑向1、2号员所在位置, 利用发烟器就近触发感烟探测器动作,1号员在排烟机风速稳定后,记录风速大小;2号员按下秒表,待排烟管道发出响声后,再次按下秒表,火场文书记录响应时间和1号员所测风速数据, 并向指挥员报告;
听到“设施复位”的口令后, 3号员找到对应测试管道的排烟机, 将启动方式转换到“手动”后,按下停止按钮,操作完成后跑步向1、2号员方向。1号员关闭排烟阀,并移动人字梯至被测试感烟探测器下方,攀登并取下探测器,吹扫3次后安装至原位,2号员向指挥员报告;
听到“收操”的口令后, 3名战斗员整理完器材后统一带回到起点线前站成一列。
五、操作要求
(一) 测试前, 指挥员应确定被测试建筑的火灾自动报警系统、机械防排烟系统处于完好和自动状态;
(二)3号员应当根据1、2号员所选排烟管道的走向确定排烟机所在位置;
(三)使用风速仪时,确保风速仪上的进风方向和排烟方向一致,待风速稳定后,按下风速仪上的HOLD 键;
(四)风速不能大于10m/s。