变压器(干式)温度在90度散热风扇不起动算正常吗?
chenzhouxian554
Lv.2
2008年03月29日 12:00:19
来自于
变压器
+
关注
取消关注
只看楼主
厂家设定为95/105度,才启动散热风扇,而且变压器低频声很沉,这样对变压器有很大的危害,而且浪费电力,请大家给予指点,或给予国家标准。
厂家设定为95/105度,才启动散热风扇,而且变压器低频声很沉,这样对变压器有很大的危害,而且浪费电力,请大家给予指点,或给予国家标准。
免费打赏
qian68747
2008年05月19日 13:26:40
2楼
你可以把启动风扇的温度调到80度或你感觉需要降温的温度.可以看说明书自己调的.我们在夏天风扇是从8.00到22.00一直开的.不管温度是60度还是很高.因为夏天当温度到100度时,负荷又大,是不能一下能降下来的.所以还是常开.
回复