以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨 根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下: 消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,是消防队员整装和准备的空间,必须保证可靠的防烟性能,如前室内的消火栓在消防队员到达以前用于室内灭火,穿越防火门的水带将导致防火门功能失效,引入前室的火灾和烟气,可能严重影响消防电梯的安全运行,威胁消防员的安全和救援行动!
以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘
石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨
根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下:
消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,是消防队员整装和准备的空间,必须保证可靠的防烟性能,如前室内的消火栓在消防队员到达以前用于室内灭火,穿越防火门的水带将导致防火门功能失效,引入前室的火灾和烟气,可能严重影响消防电梯的安全运行,威胁消防员的安全和救援行动!
因此,本人认为,消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。
申明:本文仅供探讨,具体设计仍应依现行规范执行!