04DX101-1《建筑电气常用数据》疑问?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2008年03月29日 13:44:21
只看楼主

第6-7页:YJV、YJLV三芯电力电缆持续载流量(续)中,载流量是否高了?比如240平方40度空气中载流量为489A,而查其他相关资料为416A,差不多相差一级。不知诸位怎么看?

第6-7页:YJV、YJLV三芯电力电缆持续载流量(续)中,载流量是否高了?比如240平方40度空气中载流量为489A,而查其他相关资料为416A,差不多相差一级。不知诸位怎么看?
免费打赏
sjg6843
2008年03月31日 14:14:33
2楼
怎么没人啊,自己顶了
回复
sjg6843
2008年04月04日 12:09:08
3楼
还是没人
回复
lggufei
2008年04月04日 15:09:12
4楼
我的理解和你恰好相反。
我一直认为04DX101-1《建筑电气常用数据》中的数据相对于别的数据到是小了不少。
不过我没像楼主那样仔细逐个对照。
回复
aoldman
2008年07月29日 18:46:31
5楼
不知楼主的“其它资料”是什么。我查了几个资料,数据都非常接近,《工业与民用配电设计手册》中为490A,铜协的《电线电缆载流量标准》中为538×0.91=489.58,04DX101几乎现在是唯一使用的数据了,它可别出问题。

[ 本帖最后由 aoldman 于 2008-7-29 18:47 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开