1K414020 给水排水厂站工程施工 ▌1K414021 现浇(预应力)混凝土水池施工技术
1K414020
给水排水厂站工程施工
▌1K414021
现浇(预应力)混凝土水池施工技术
一、施工方案与流程
整体式:测量定位 → 土方开挖及地基处理 →垫层施工 → 防水层施工 → 底板浇筑 →池壁及顶板支撑柱浇筑 → 顶板浇筑 → 功能性试验
单元组合式:土方开挖及地基处理 → 中心支柱浇筑 → 池底防渗层施工 →浇筑池底混凝土垫层 → 池内防水层施工 → 池壁分块浇筑 →底板分块浇筑 → 底板嵌缝 → 池壁防水层施工 → 功能性试验
二、施工技术要点
(一)模板、支架施工
(1)池壁最下一层模板预留清扫杂物用窗口;浇筑前应将内部清扫干净,检验合格再封闭。
(2)穿墙螺栓应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。
凹槽混凝土要求:无收缩、易密实、具有足够强度、池壁颜色;封堵完毕不得有收缩裂缝和湿渍现;40~50mm深的锥形槽。
(3)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。(斜杆或横向连杆)
池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。
(二)止水带安装
(1)接头:塑料或橡胶——热接,不得叠接(T字、十字、Y字,工厂);
金属—————折叠咬接或搭接( 20mm,双面焊接)。
(2)金属止水带伸缩缝中部分应涂刷防锈和防腐涂料。
(3)止水带安装应牢固,无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
(三)钢筋施工(加工前对原材料进行复试;隐蔽验收)
(四)无粘结预应力施工
1.施工工艺流程:钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养→拆模及锚固肋凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(100mm )→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土
2.技术要求、布置安装
① 外包层:聚乙烯或聚丙烯(严禁聚氯乙烯);
② 必须采用Ⅰ类锚具;
③ 锚固肋:应保证张拉段不超过50m,双数,上下环错开;
④ 无粘结预应力筋不应有死弯(切断);
⑤ 严禁有接头。
4.无粘结预应力张拉
5.封锚要求
(1)保护层厚度:50mm;(凸出式锚具、外露预应力筋)
(2)封锚混凝土强度:结构强度等级,C40(对比有粘结后张法80%, C30 )
“六不张拉”规定:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分、安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求。
(五)混凝土施工
混凝土浇筑后12h以内,覆盖保湿养护。养护时间不应少于14d。
当日最低温度低于5°C时,不应采用洒水养护。
后浇带混凝土养护时间不应少于14d。
大体积混凝土,保温保湿养护,持续时间不得少于14d。
(六)模板及支架拆除
标准试件养护应符合国家现行有关标准的规定
▌1K414022
装配式预应力混凝土水池施工技术
现浇壁板缝混凝土
(1)接缝的内模宜一次安装到顶,外模应分段随浇随支(分段支模高度不宜超过1.5m)。
(2)接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级。
(3)浇筑时间选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm。
(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥。
▌1K414023
水池功能性试验(满水、气密性)
一、试验必备条件与准备工作
(一)满水试验前必备条件
(1)达设计强度要求、池内清洁,池内外缺陷修补完毕。
(2) 现浇:防水层、防腐层施工之前;
装配式预应力:施加预应力且封锚后,保护层喷涂前;
砌筑:砖砌防水层施工以后,石砌勾缝以后。
(3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
二、水池满水试验与流程
(一)试验流程:试验准备 → 水池注水 →水池内水位观测→(蒸发量测定:有盖水池可不测)→ 整理试验结论
(二)试验要求
池内注水:
(1)注水宜分3次进行,每次为设计水深的1/3。
(2)上升速度2m/d,相邻两次间隔时间24h。
2.水位观测:
(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针初读数。
(4)初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
(5)测定时间必须连续,符合标准须连续测定两次以上。
三、满水试验标准
(1) 浸湿面积:按池壁(不含内隔墙)、池底计算。
(2) 合格标准:钢筋混凝土—— 2L/(㎡·d);砌体—————3L/(㎡·d)。
▌【串联】1K432042
水池气密性试验的要求
试验要求:(1)满水试验合格后,再进行气密性试验。
合格标准:(1)试验压力:池体工作压力(设计压力)的1.5倍。
(2)合格标准:24h的气压降不超过试验压力的20%。
▌1K414024
沉井施工技术
一、沉井的构造
二、沉井准备工作——地基与垫层施工
B、H——土体地基承载力、沉井下沉结构高度、结构形式;
素混凝土——厚度还应便于沉井下沉前凿除;
砂垫层——分布在刃脚中心线两侧;中粗砂;分层铺设、夯实。
三、沉井预制
(1)应对称、均匀、水平连续分层浇筑,防止沉井偏斜。
(2)分节制作沉井:
1)第一节制作高度必须高于刃脚部分;
2)设计强度75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土;
3)施工缝止水处理:钢板止水带;对拉螺栓+防渗止水片;
4)沉井每次接高时各部位的轴线位置应一致、重合,及时做好沉降和位移监测。
5)后续各节的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于1m;搭设外排脚手架应与模板脱开。
四、下沉施工
(一)排水下沉(人工挖土、机具挖土、水力机具)
(1)挖土应分层、均匀、对称进行;对于有底梁或支撑梁沉井,相邻格仓高差不宜超过0.5m;严禁超挖。
(2)用抓斗取土时井内严禁站人,严禁在底梁以下任意穿越。
(二)不排水下沉(水下抓土、水下水力吸泥、空气吸泥)
井内水位不得低于井外水位;流动性土层开挖时,应保持井内水位高出井外不少于1m。
(三)沉井下沉控制
(1)下沉应平稳、均衡、缓慢,发生偏斜:调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。
(2)沉井下沉监控测量:
1)下沉时每班至少测量一次标高、轴线位移,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算;
2)终沉时,每小时测一次,严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h。
(四)辅助法下沉
(1)沉井外壁采用阶梯形:黄砂均匀灌入,高差500mm。
(2)触变泥浆套助沉:下沉到位后应进行泥浆置换。
(3)空气幕助沉:压气与挖土应交替作业。
(4)爆破方法:应符合国家有关爆破安全的规定。
五、沉井封底
(一)干封底:封底前设置泄水井(底板达设计强度后封井)
(二)水下封底:
(1)低处开始,逐渐扩大;
(2)连续浇筑,导管埋入不小于1.0m。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
【重庆】城市次干路排水工程施工图设计22张
https://ziliao.co188.com/zbd5067.html
知识点:城市给水排水工程施工