消防应急照明与疏散指示灯具可否用插座供电?
吃瓜少女
2022年08月25日 09:19:10
只看楼主

来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电?





来源:依爱消防

如有侵权,请联系删除

Q

EI FIRE

消防应急照明与疏散指示灯具

可否用插座供电?

一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如:

     
     

那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?

A

EI FIRE

不可以

先看规范:

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5.5  非集中控制型系统中, 自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。


《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4  备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电, 严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。


两部规范虽然要求有所差异,但是目的都是一样的,就是为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响消防设施的正常运行。而实际工作中,确实有些场所存在把消防应急灯具插头拔出的现象,如:


而《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》所说的“采用专用工具方可拆卸”的插座,目前没见过有项目使用,市场上也没见过有这样的产品。


综上,消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。