我在设计中央空调水系统时发现,FP12.5(风量1480m3/h,冷量6868W,水流量为1230KG/H)的风机盘管按DN20 的镀锌管选型其流速达到0.9M/S。超过了规定的0.65M/S。是不是应该选DN25的管,可是风机盘管的标准接口都DN20的。至于FP14、FP16、FP20的DN20时流速更大 怎样处理?
