荷载变了?《工程结构通用规范》与《建筑结构荷载规范》比对
zsd_7385101565
2022年08月25日 14:39:43
只看楼主

前言 《工程结构通用规范》已经在今年1月1日起执行。作为一名奋斗在一线的结构设计师,在日常工作中整理了我们设计工作中比较关注的部分,借此机会分享给大家。以下为《工程结构通用规范》中关于《建筑结构荷载规范》发生变化的若干条比对。

前言

图片
《工程结构通用规范》已经在今年1月1日起执行。作为一名奋斗在一线的结构设计师,在日常工作中整理了我们设计工作中比较关注的部分,借此机会分享给大家。以下为《工程结构通用规范》中关于《建筑结构荷载规范》发生变化的若干条比对。
《工程结构通用规范》GB55001-2021,以下简称《结构通规》。
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,以下简称《荷规》。

01

建筑结构作用的基本组合,不再区分可变荷载控制和永久荷载控制;单独列出预应力作用;

图片
图片

02

· 建筑结构的作用分项系数   

建筑结构的作用分项系数,对结构不利时有所提高,与《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018保持一致:

1.可变作用分项系数≥1.5(工业楼面活载>4KN/m2时≥1.4);

2.永久作用分项系数≥1.3,不再区分可变或永久荷载控制;

3.预应力作用分项系数≥1.3。

图片
图片

03

· 民用建筑楼面均布活荷载标准值   

图片
图片

民用建筑楼面均布活荷载标准值与《荷规》相比,部分类别有所提高。

1. 办公楼由1(1)项调到1(2)项,标准值提高了0.5KN/m2;频遇值系数、准永久值系数提高0.1;医院门诊室、食堂、餐厅、一般资料档案室19类标准值提高了0.5 KN/m2;

2. 试验室、阅览室、会议室8类标准值提高了1.0KN/m2;

办公室、餐厅、医院门诊部走廊、门厅提高了0.5 KN/m2

图片
图片

民用建筑楼面均布活荷载标准值中1~7项,共36类,其中28类涉及修改,占比78%,;第6项中取值增加书架不超过2.5m限制。

04

· 汽车通道和客车停车库的楼面均布活荷载标准值  

汽车通道和客车停车库的楼面均布活荷载标准值与《荷规》相比较:

1. 数值上没有变化,但条文内容与一般民用建筑楼面活荷载标准值条文单独分开;明确了适用条件为≤9人的小客车,消防车满载总重≤30t;明确了3m~6m的双向板楼面活荷载插值取值。

2. 《结构通规》条文中明确写明双向板楼盖楼面均布活荷载取值的插值公式,废止了《荷规》表5.1.1中表注及条文说明中有关3m~6m双向板按跨度线性插值确定方法

图片

05

· 楼面均布活荷载标准值的折减系数

设计楼面梁时:

楼面均布活荷载标准值的折减系数相较《荷规》:

取值基本一致,表述略有变化,将《荷规》中“应”统一用词为“不应小于”,表述更加严谨。

图片
图片

设计墙、柱和基础时:

设计墙、柱、基础时楼面均布活荷载标准值的折减系数与《荷规》相比:

1. 将《荷规》表5.1.2中计算截面以上的层数为1的折减系数单独列在条文中,并注明为”单独建筑“。

2. 由于在荷载分类中,《结构通规》将办公楼由1(1)项调到1(2)项,对应的折减系数只能同楼面梁。

办公楼这一变化,会影响到基础承载力验算,尤其是报建按照办公楼实际使用为住宅的项目。

图片
图片

《结构通规》中去掉了“设计基础时候可不考虑消防车荷载”的文字表述,改为“应根据实际情况决定是否考虑”。

《结构通规》中考虑覆土影响对消防车荷载进行折减,相较《荷规》:属于开放式选择,若自己有可靠资料,自己负责,自己选折减系数;当没有可靠资料时,因为《建筑结构荷载规范》经过长期工程考验,属于可靠资料范畴,所以可以按照附录B进行考虑。

06

· 屋面均布活荷载标准值   

《结构通规》中屋面均布活荷载标准值相较《荷规》:取消了不上人屋面在不同类型下不得低于0.3KN/m2的补充规定需要严格执行通用规范的0.5kN/m2屋顶运动场地的标准值由3.0 KN/m2提高至4.5 KN/m2,变化较大。

图片
图片

07

· 地下室顶板施工活荷载标准值   

图片
图片

施工超载引起建筑物楼板裂缝甚至破坏的事时有发生,相较《荷规》,《结构通规》中规定并首次明确≥5.0KN/m2而不是在条文说明中说明,地下室顶板活荷载取值≥5.0KN/m2变为强条。地下室顶板包括地下车库顶板和主楼的地下室顶板。

08

· 栏杆活荷载标准值 

图片

《结构通规》中栏杆活荷载标准值相较《荷规》:将“学校”修改为“中小学”并由原来1.0KN/m2提高到1.5KN/m2,协调《荷规》与《中小学校设计规范》GB 50099-2011的第8.1.6条强制性条文。根据规范组的解释,主要是出于保护关爱未成年人角度,但遗漏了大学,那么在设计中大学我们可以参照食堂、剧场类取值。在设计中,防护栏杆一般由建筑专业根据建筑相应图集选用,《结构通规》这一修改后,相关的图集也会进行对应复核修正。

图片

09

· 风荷载计算中基本风压取值   

《结构通规》中风荷载计算中的基本风压取值相较《荷规》也有最低值限制,但是去掉了“对于高层建筑…风荷载比较敏感…”条文并同时废止了《荷规》8.1.2条。

规范编制组专家解释:《荷规》8.1.2规定:对风荷载比较敏感的结构,基本风压的取值应“适当提高”。“适当提高”是具有一定模糊性的说法,不宜纳入作为强制标准的通用规范中,所以通用规范没有延续这一规定。但是,这并不意味着风敏感结构的基本风压就不需要提高了。设计实践中,建议还是根据相关设计规范的要求,在承载力设计时提高风压取值。

图片
图片

总的来说,《结构通规》相较《荷规》的变化条文主要包含的内容有:建筑结构的分项系数、提高了楼面活荷载标准值取值及补充了施工荷载等。通过以上的整理比对希望对大家日常设计工作有所帮助。


相关资料推荐:

GB50009-2001《建筑结构荷载规范》

140303《建筑结构荷载规范》含一和二


知识点:建筑结构荷载规范



免费打赏
hbl33
2022年08月26日 17:18:18
2楼

总结得很到位,说明楼主学习新规范很认真、仔细。谢谢分享!

回复
chinalxb
2022年08月30日 16:17:24
3楼

这个分享很好,对规范的掌握很有帮助,谢谢分享!

回复
wx_1651806617635
2022年08月31日 07:05:06
4楼

这个分享很全面,对规范的掌握很有帮助,谢谢楼主分享!

回复
土豆粘卷子
2022年09月05日 14:03:26
5楼

总结的不错,希望多一些使用对比的帖子,让我们能够避雷

回复
zq-cyt
2022年09月05日 15:40:43
6楼

总结的非常好,又学习学习L

回复
youngwang
2022年09月23日 11:36:30
7楼

分享很全面,对规范的掌握很有帮助,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开