请问一下!
baubo
baubo Lv.2
2005年02月18日 20:47:34
只看楼主

请问各位高手:梁端混凝土受压高度和有效高度比>0.35这条强制性规定该怎么理解,应用?

请问各位高手:梁端混凝土受压高度和有效高度比>0.35
这条强制性规定该怎么理解,应用?
免费打赏
thinking_loudly
2005年02月19日 05:23:11
2楼
一级抗震: x/h0<=0.25
二、三级抗震: x/h0<=0.35
当按塑性方法设计时: x/h0<=0.35
目的是为了保证受弯构件的正截面延性性质,即在承载力基本不降低的情况下,截面具备一定的非线性变形能力(或塑性耗能能力)。
从最基本的概念来说,就是梁端正截面在弯矩作用下出现塑性铰(受拉钢筋屈服),至压区混凝土压碎(边缘压应变达到极限压应变)之间的间隔越长,则正截面的曲率延性系数越大。
利用截面应变的平截面假定可以推出,当x/h0越小,截面的延性越好,即塑性铰的转动能力越强。