我公司有几个双头消防电源柜,(是双电源供电,只是一主一备不同变压器供电)为了确定相序无误用相序仪测量A对A、B对B、C对C都同相,可用万用表去测量A对A、B对B、C对C。都有380V的电压,A对C、B对A、C对B就只有7V的电压,这是为什么呀?
我公司有几个双头消防电源柜,(是双电源供电,只是一主一备不同变压器供电)为了确定相序无误用相序仪测量A对A、B对B、C对C都同相,可用万用表去测量A对A、B对B、C对C。都有380V的电压,A对C、B对A、C对B就只有7V的电压,这是为什么呀?
2楼
高压是同一变电站的主变吗?
回复
3楼
相序和相位是不同的。 用相序仪确定相序时是先认定某相为A相,再确定BC相。两次认定的A相并不同相位。
回复
4楼
高压是同一线路,另一线路备用,但不同变压器,我们也不知是什么原理,风机现按A对A、B对B、C对C接线转向是对的
回复
5楼
《为了确定相序无误用相序仪测量
A对A、B对B、C对C都同相,
可用
A对A、B对B、C对C。都有380V的电压,
A对C、B对A、C对B就只有7V的电压,》
三相电的A、B、C只是人为的定义。不过是表明三相间互差120度。
若你把C相当成(标为)A相、A相当成(标为)B相、B相当成(标为)C相,此时三相间的相位关系和原来是一样的。
高压线路在90度转角处有时为了跳线方便可能就产生错相接线。
另外各变压器厂家的线圈绕向也不一定相同,虽然都是标的A、B、C,但是与另一家的不一定相同。
我分析如下:你最终是以“风机现按A对A、B对B、C对C接线转向是对的”而产生了疑问。
在同一个三相电源上,三相电机若原来是A、B、C接线为正转,当改为C、A、B时仍是正转。
你测量的:A对C、B对A、C对B就只有7V的电压。此时是真正的同相。(若是两台变压器并联的话,应以此为准)
结论:
用相序仪测量的结果,只是保证了三相电间的相序一样,电机转向一样。
万用表去测量的结果是真正的同相。(在零线联通的情况下)
标号不同,那是厂家或高压线路的关系。
回复
6楼
共是四台1250KVA干变,同厂家生产,只是部分消防动力用电是不同变压器供电,我有点不明白为什么会:黄A对红C、绿B对黄A、红C对绿B 就只有7V的电压这应该是同相,而相序仪测量黄A对黄A、绿B对绿B、红C对红C、都有380V的电压反面显示正确?按理来说用相序仪与万用表测量结果都一样才对啊?