在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
我还没实践经验,老师在上课说是不可以的
不过我认为,在设计的时候考虑进去,核算一下楼板,也许还是可以的吧
回复
113楼
可否在墙底配筋 类似钢筋砖过梁
回复
114楼
别担心,我们工地也是在墙下做暗梁,不过是100板厚。你能否加大板厚?
回复
115楼
那要看审图能过不,哈哈,我一般对自己的设计负责,有的地方就加梁,搞结构,安全就是硬道理,不过也得为国家节省资源
回复
116楼
并没有明确的条文不允许这么做,如果隔墙布置很乱时,墙下都设梁结构布置就很乱。尽量要选用轻质材料,板厚也要加厚,荷载按等效均布荷载加到恒荷载中去,板底布置加强筋。
回复
117楼
三种办法:
1 将楼面板做成双向筋,大面积配筋浪费,有钱可取.
2 做120厚的隔墙,正如前面所说,但是要看实际的使用或者装饰情况而定.
3 将隔墙下面设计一道梁,比较安全但是可能会减低楼层净空高度,可选,但是要考虑实际情况.
回复
118楼
我老师用过加暗梁的情况.他是一级建筑结构师.我所以很放心,但是说考虑抗震的话,我想隔墙的跨度也有关.2500高,要是跨度在大些,感官上也不通过啊.我觉得可以选择性的选能否加暗梁
回复
119楼
墙底增设暗梁即可
回复
120楼
换了我是万万不敢的,不管板跨多大,都要加梁的
回复
121楼
是不可以的
回复