在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
有时存在此问题,但你计算中应该把设计的安全储备考虑在内!
回复
123楼
不提倡,最好下面做梁。板没有出现裂缝是计算时放大了。换我的话
肯定不会做 80厚的板薄点,即使跨度小,隔墙等效均布荷载,恐怕挠度也不能满足。作成暗梁虽可,恐怕要超筋。
朋友,责任重于泰山啊 ,不要去作实验,没意思的
回复
124楼
可以这样做,但是我们这都是120墙。把荷载加到板上。你把板钢筋加大。感觉你太狠了用80mm的板,比我凶
回复
125楼
我觉得最起码100以上厚板,上面放个120的墙还是可以的.但是即使不设计,施工单位也会设加强筋.120墙加2根14的
回复
126楼
8楼说的是真的我也看到过,只是具体怎么样说的记的不是很清楚了,只是说整个楼板的恒载还不是活载要增加墙重的百分之几不记得了,不过是可以这样设计的。不过能设梁就设比较好,一定要做在板上就用轻质隔墙。
回复
127楼
可以!
回复
128楼
若用100厚五防板(约40kg/m2),我认为可以.
回复
129楼
安全第一,最好不要,隔墙也太大了,改120吧
回复
130楼
有什么不可以?
1)隔墙等效荷载考虑足
2)楼板挠度验算满足
3)配筋适当放大
回复
131楼
在板上高板2cm做一梁,梁下用可压缩材料填充,防止使板集中受力.
回复