在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
我很奇怪,为什么施工单位会考虑设加强筋,我刚设计的一工程,为100厚轻质苯板隔墙,他们在图纸会审的时候就提出来是否要加,虽然我已考虑了板厚和板钢筋,还是让他们加了2根14,我觉得他们考虑的很周到,很有经验啊
回复
133楼
请教是那本抗震规范不容许?是不是《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001),那条条文不容许?
《全国民用建设工程设计技术措施》-(结构)是谨防有人误用规范而由建设部审查发布的,去18页看看吧。
回复
134楼
隔墙还用240厚墙吗?一是浪费二是增加自重!
回复
135楼
可以,不过80mm有点薄
回复
136楼
我也认为有点悬,毕竟只有80板厚,而且一般我们这隔墙只做120的
回复
137楼
你的楼板80mm厚,就托240mm的墙体,是不是太大胆了!最好做梁,如果板比较厚,跨度也小,倒是可以做。
回复
138楼
我刚看过,8楼所说的《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》第18页,2.7条。
应该可以做,单也要看具体情况,你可以自己看一下这一条。
回复
139楼
可以做
回复
140楼
可以用PKPM算,单独拿出那块板来,加上荷载就可以了!一般是在有隔墙的地方再增加2根12的钢筋(8度区)
回复
141楼
120厚的隔墙不用做暗梁,加两根14的钢筋就可以!
回复