在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
隔墙架在板上肯定是行的,象这样的我们做过太多了,几乎都是这样处理,什么卫生间隔墙,还有些房间隔墙做梁不美观,但是这样做板底要有附加筋,要经过计算下的.对于你这样的结构板80的肯定夸度不大,墙作用在板上他有个集中线荷载,此集中线荷载对板在有效范围内产生一定作用,这个范围你查下有关书籍上有,你把这个荷载考虑上去就可以了,根据经验我们板的富裕量是很大,一般2.0的富裕量能达到6.0之多,所以说你要是这么做的肯定没有问题,你在复核下你的计算够还是不够
回复
144楼
搞了6年的结构设计了,胆子也越来越小了,我觉得是很不妥的,荷载规范上注解中说的不固定的轻质隔墙可以按每延米墙重的三分之一,并且不应小于1KN每平方,折算成楼面活荷载,但是那个2.5米高的240墙不应该那样考虑,现浇板厚80,扰度和裂缝满足吗?这说不清楚,承载力中的抗弯和抗剪能否满足?即使使用暗梁,按梁的高度来考虑,80mm连最小的构造规定都满足不到,所以是我的话,还是要加根梁,睡觉也要安稳点了,呵呵!结构设计不同于其他专业呀!!!慎重一点好呀!!!!
回复
145楼
不提倡.关键看跨度.小的话应该没问题.材料安全储备一般很大
回复
146楼
以上的各位也许只注意了设计中的要求
并没有注意施工中,板与板之间的板缝可以增加粗钢筋代替扁梁
这样施工的话,对结构体系及其施工都是可行的
回复
147楼
隔墙一半应为120mm厚,或者采用轻质隔墙,这样做是可以的,一般在隔墙下的板上玉埋钢筋
回复
148楼
是的 ,加暗梁。比板底受力钢筋高一级。具体还可以参照《建筑结构构造手册》第三版
回复
149楼
最好加根梁
回复
150楼
肯定不可以
回复
151楼
我也觉得不应该提倡,但是加暗梁后可以解决问题
回复