在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
为什么有很多人建议做暗梁呢。
如果板的跨度太大,暗梁是不顶用的。
回复
154楼
80厚的板怎么作暗梁呀,80-30(保护层)-8*4(双层双向圆8钢筋)=18,要在18mm范围内加钢筋?
回复
155楼
为什么要这么做啊,是不是规定不能做梁?再说已经计算不够了,为什么还要这么做?这个是一种侥幸的心理。我认为楼上一些说的对,最起码要做暗梁。最后总结 胆子太大!!
回复
156楼
我们做的设计中隔墙也有放板上的情况,不过一般隔墙都是厚度不超过200的,而且板里面有加强筋,我觉得你这个有点悬乎阿。
回复
157楼
可以在隔墙位置楼板下加粗钢筋呀!我们设计时在板跨不大时有隔墙处就是这么处理的。
加梁就行了
回复
158楼
暗梁和框架梁或者梁是两码事。千万不可以把暗梁当梁来使用
回复
159楼
我觉得应该设梁,因为你的板太薄了,靠在板里加筋估计不行,你的墙厚是240,若是轻质隔墙还可以考虑
回复
160楼
我认为你胆子好大,每次我都是加钢筋,并且板厚加大
回复
161楼
作暗梁或上翻梁可解答
回复