在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
我觉得可以做暗梁,可以把墙下面那一部分板做厚一点,按梁来计算,再验算挠度
回复
53楼
可以采用钢板混凝土组合结构试试
回复
54楼
我觉的轻纸隔墙可采用墙下板底加筋的方法,240厚墙体,有点太悬了吧.责任重于泰山啊
回复
55楼
回复
56楼
比较赞成做暗梁的作法
回复
57楼
是啊,具体楼板尺寸定了,折算墙中对板的等效弯矩如不超过你的输的荷载等效最大弯矩和墙拱作用综合,你还是可以睡两天安稳觉的
回复
58楼
这在结构上是绝对不允许的!
只所以没出现问题原因很多,而且在结构计算时,安全系数比较富裕。
但这样的结构是经不起风吹草动,特别是有抗震要求的。
希望搞建筑的朋友在工作中要慎重,要有工作责任感!
虽然在很多实际中存在:搞不清,配钢筋的做法。但有些东西就象强条一样,是不允许的!
对于已经建好的加暗梁已经晚了
我建议将次砌体墙换成其他轻质隔墙,或将此墙下的楼板下加预应力拉筋减少跨中弯矩
也可以在该板下面加一小型的钢结构绗架,在装修的时候稍加处理也可做装饰用!
回复
59楼
另外我觉得在板上加钢筋用处不大,要是真的破坏的话,根本等不到板上钢筋拉伸受力,板就已经破坏了,主要在板下加筋,最好做成钢筋笼子的形式,将板转换成梁就安全多了!
回复
60楼
为什么要做这么厚,既然是隔墙,可用轻质材料,现在市面上不是有很多种类吗,板上设墙理论上是可行的,只要按照荷载规范的附录把线荷载进行等效转换,再进行强度和正常使用极限状态的计算即可。不过实际上,很少有人会这么做,一是麻烦,其次总会觉得可靠度不如设梁,而且裂缝和挠度也肯定比梁大。个人建议最好用轻质材料作分隔。
回复
61楼
跨度小可以在现浇板中加筋,如果跨度大可采用上反梁。
回复