在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及,但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。

2005年08月07日 02:29:00
62楼
胆子挺大
回复
zy1393697
2005年08月07日 02:53:12
63楼
看你是什么墙了,非承重空心砖240在80板上别说2500高,3000高也没事,这几年搞装修修改土建墙没少这么干,实心砖恐是不行,自重太大,但我前年冬天因材料原因被逼可干了一把240实心4500砌在了110板上,现在没事,可我还是担心,没事就去看看,好在现在没事.做暗梁也没问题,去年我把一酒店卫生间墙下200*300梁改成在110板中墙位加3*18,设计院的哥们还真给算下来了,也不知怎么算的,可给我省了不少钱.但我可劝你别冒险,有时真他妈睡不着觉.
回复
zjykhj
2005年08月07日 09:42:16
64楼
我认为一般情况不提倡做,但限于条件时(如板下不宜设梁、梁本身设置得较密),可小范围内应用,同时要验算抗剪或抗冲切
回复
xca
2005年08月14日 11:58:02
65楼
可以.但隔墙应采用轻质砖砌筑,板应适当加厚(满足挠度及裂缝的验算要求),板内配筋应考虑隔墙等效均布荷载(见荷载规范P11页注5)的作用.
回复
duqingapple
2005年08月14日 13:26:16
66楼
我觉得可以,我们现在还做

就是在墙下面加几条附加钢筋.
回复
smttjhy
2005年08月15日 22:53:11
67楼
很夸张,如果是黏土砖就更担心了。为什么要24厚?建议用加气混凝土砌块,重量就清2/3左右。
回复
wybmail
2005年08月17日 23:34:31
68楼
胆子真大!我也是刚做结构的,我怎么想也不能这么干啊,有点常识好不好
回复
panwei163
2005年08月18日 00:04:53
69楼
搞结构的不能够想当然,80厚板上直接加墙,你想把你老师给气死吧.快去算算,行吗???
回复
jancy1980
2005年08月18日 00:31:08
70楼
虽然不提倡
但现实中这种情况还是有的.
只要跨度不大,墙荷也不是很大,在板中另外加根粗钢筋,不会出现什么问题的.
回复
timeaswater
2005年08月18日 08:13:51
71楼
结构安全与不安全,关键是计算能否通过.PMCAD有异形板的计算,可以输入局部集中荷载,程序用有限元的方法计算多个点的内力与配筋,还有裂缝及弹性变形计算.如果满足规范要求,我认为是可行的.板的冲切计算就需要手算了,一般能满足.然后从构造上采取局部加强钢筋的做法,使集中荷载得以分布到周围的板中去,及所谓的"暗梁",因截面没变化(等厚80),刚度与板是一样的,实际上取不到梁的作用,只是局部承载力加大了,肯定有好处,且是必要的.
祝楼主的工程顺利!