知识点:调度指令 电力输变电设备运行中,由于各种故障会发生开关跳闸而造成供电中断。开关跳闸说明输变电设备存在故障或缺陷,快速恢复供电是电力人职责所在,如何正确权衡和解决此矛盾,对电力调度员是一个严峻的考验。试想,如果判研不准,故障没有消除或隔离,盲目下达送电指令,是会引发短路而产生放电现象,可能造成人为责任的上述类似火灾。所以,作为电力调度员在故障处理中,如何认识和下达正确的电力调度送电指令,对避免和遏制潜在火灾隐患有着千丝万缕的瓜葛。
知识点:调度指令
电力输变电设备运行中,由于各种故障会发生开关跳闸而造成供电中断。电力设备故障处理中送电指令,分试送电和强送电。
1
试送电
是指电力系统在设备跳闸后,根据保护装置的动作情况分析判断和只进行外部检查,而不进行内部检查。或分析判断可能为瞬时故障跳闸而不进行外部检查(如线路),经联系后即可试行合闸送电的操作。
一般适用于——
1. 保护装置动作跳闸,但确定无任何事故象征故据此判断该保护误动,则可不经检查试送电一次。
2. 后备保护动作跳闸,外部故障切除后,可经外部检查后试送电。
试送电可以认为就是故障跳闸后,在保护动作原因初步分析为保护误动或根据实际判定可能为瞬时性故障并采取防误动或有效隔离故障点的措施后,快速送电的一种操作行为。
2
强送电
是指无论跳闸线路或跳闸设备有无故障,立即强行合闸送电的操作。强送电以一次为限,强送不成功时,应将该线路停电检查。
一般适用于——
1. 投入重合闸装置的送电线路,跳闸后未重合者(母差保护动作跳闸除外)。
2. 投入备自投装置,跳闸后备用电源未投入者。
3. 误碰、误拉和无任何故障征象而跳闸的断路器(如,偷跳),并确认对人身和设备的安全无威胁者。
强送电其实就是故障跳闸后,对保护及自动装置没正确动作的补充,或对误操作的补救,而快速送电的一种操作行为。
相关推荐链接: