海南某中医院污水设计方案
环保工程设计师
2022年08月28日 10:13:23
来自于水处理
只看楼主

中医院污水处理工程设计方案二0一六年十月目 录1. 工程概况 11.1 项目概况 11.2污水 水质及排放标准 11.2.1 污水水质 11.2.2  执行标准 11.3  设计原则 21.4  设计执行规范与标准 21.5  工程范围


中医院污水处理工程







0年十月



1工程概况 1

1.1 项目概况 1

1.2污水 水质及排放标准 1

1.2.1 污水水质 1

1.2.2  执行标准 1

1.3  设计原则 2

1.4  设计执行规范与标准 2

1.5  工程范围 3

2.  处理工艺 4

2.1 工艺选择 4

2.2  流程说明 6

2.3  高程设计 7

3.  单体工艺设计 8

4.  投资估算 11

4.1土建工程投资估算 11

4.2安装工程投资估算 12

4.3总投资估算 13

5.  自控、电气设计 13

5.1主要自控内容 13

5.2  电气设计 13

5.3  电源及负荷等级 14

5.4  负荷计算 14

5.5  线路敷设方式 14

5.6  电气设备控制 14

6.  土建设计 14

6.1  基本要求 14

6.2  总平面布置 15

6.3  结构设计要点 15

7.  安全、消防、节能及其它 15

8.  工作班制及劳动定员 16

9.  运行费用分析 16

10. 附件 17



1. 工程概况

1.1 项目概况

海南中医院总建筑面积73950m2(其中:医疗区建筑面积50750 m2,中医疗养中心建筑面积7200 m2,生活区建筑面积16000 m2),普通病床420张,重病监护病床24张,疗养康复病床150张,受建设单位委托,拟对海南中医院建设一座污水处理站配套设施。

1.2污水水质及排放标准

根据业主提供的环评资料,项目废水主要包括医疗废水、办公区生活污水和食堂餐饮废水,医院总用水量按床位1500L/床,总计594位床,总计891m3,排水量按0.85计,则污水排放量为757 m3/d,本医疗废水按非传染病医院废水进行设计,污水站设计最大处理能力760m3/d

1.2.1 污水水质

根据甲方提供的环评资料,项目废水主要包括医疗废水、办公区生活污水和食堂餐饮废水,本项目设计污水处理站进水水质如下。

指标

CODCr

BOD5

SS

NH3-N

大肠杆菌

pH 

浓度

250mg/L

150mg/L

150mg/L

30mg/L

1.5×105

6~9

1-1   污水处理站进水水质


1.2.2  执行标准

根据环评资料要求,本项目处理后的水达《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准相应指标,同时满足《城市污水再生利用  景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)观赏性景观环境用水水景类要求。具体指标见表1-2及表1-3




1-2   处理后水质执行标准

指标

BOD5

COD

SS

NH3-N

总大肠菌群

总磷

pH

GB 18466-2005

20mg/L

60 mg/L

20 mg/L

15 mg/L

500 MPN/L

--

6~9

GB18918-2002

10 mg/L

50 mg/L

10 mg/L

8 mg/L

1000/L

0.5 mg/L

6~9

GB/T18921-2002

6mg/L 

--

10 mg/L

5mg/L mg/L

10000/L

0.5 mg/L

6~9

执行标准

6mg/L

50 mg/L

10 mg/L

5mg/L mg/L

500 MPN/L

0.5 mg/L

6~9


1-3  污水站设计出水水质标准

指标

BOD5

COD

SS

NH3-N

总大肠菌群

总磷

pH

执行标准

6mg/L

50 mg/L

10 mg/L

5mg/L mg/L

500 MPN/L

0.5 mg/L

6~9


1.3  设计原则

采用技术先进可靠、出水水质稳定、效果好的处理工艺;

合理布置,统一规划,污水站用地控制在甲方指定的范围内;

采用高效节能,节省用地,便于运行的污水处理成熟工艺、成熟技术,确保污水处理效果,减少工程投资和日常运行费用,出水水质达到回用标准;

采用现代化技术手段,实现科学自动化管理,做到技术可靠,经济合理;

设计充分考虑操作运行的安全措施;

污水治理方案与污水特性、环境条件相适应。

1.4  设计执行规范与标准

《中华人民共和国环境保护法》(2015月);

《中华人民共和国水污染防治法》(2008年 月);

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000 年 3 月);

中华人民共和国城乡建设部颁布《建设项目环境保护设计规定》(1987 年 月);

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;

城市污水再生利用  景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)

其他设计规范:

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《室外给水设计规范》GB50013-2006; 

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 

《砌体结构设计规范》50003-2011

《混凝土结构设计规范》50010-2010

《建筑地基基础设计规范》50007-2011

《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《建筑设计防火规范》BG50016-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《低压配电设计规范》GB50034-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

1.5  工程范围

1从污水处理格栅开始到中水回用池止;

    2污水工程的工艺流程、工艺设备选型、工艺设备的结构布置,电气控制等设计、安装、调试工作;

3污水工程的动力配线,由业主方引致污水工程设备间的配电控制箱,配电分配箱至各电器使用点将由我司负责完成。

4本工程不包括水的收集、回用管网。

5不含池顶绿化。


2.  处理工艺

2.1 工艺选择

医疗废水属于低浓度的有机污水,但处理出水要求比较高时如果采用传统的A2/O工艺存在着很多问题,其中以下三点尤为突出:

1、除磷效果难再提高,污泥增长有一定限度,不易提高,特别是TPBOD值高时更甚;

2、脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;

3、进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。

为了改善A2/O工艺的不足之处,结合多年处理医院废水的经验,本项目采用在A2/O工艺基础上进行改良的新型工艺厌氧+缺氧+接触氧化+MBR处理工艺工艺的特点主要体现在以下几个方面:

一、出水水质优质稳定

在厌氧+缺氧+接触氧化+MBR处理由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈, 悬浮物和浊度接近于零,同时,膜分离也使 微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。

二、剩余污泥产量少

该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。

三、占地面积小

生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省; 

四、可去除氨氮及难降解有机物

由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。

五、操作管理方便,易于实现自动控制

该工艺实现了水力停留时间( HRT )与污泥停留时间( SRT )的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。

根据本项目出水水质要求高的特点现拟订如下处理工艺流程:


2.2  流程说明

为防止毛发、塑料袋、厨房杂物等大颗粒杂质进入调节池沉积,去除污水中的漂浮物和大粒径的固体物,以减轻下道工序的处理负荷,在进入调节池前设置格栅池。

格栅:通过间隙较小的栅条去除大的漂浮物及加工皮、渣,保证污水能顺利进入沉砂池内,避免堵塞出水管道,将处理后的废水排入调节池内。

厌氧池:格栅池出水自流进入调节池进行水质水量调节,然后通过提升泵提升进入水厌氧池,废水经前端预处理与从沉淀池回流的污泥进入厌氧池,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷。由于废水属高浓度有机废水,处理能力有限,因此本次设计采用长停留时间。处理原理是利用池内厌氧微生物的三个反应阶段(吸附、水解、释放甲烷)来降解水中的有机污染物,同时处理后的污水与沉淀回流的混合液一起进入缺氧池进入缺氧池内进一步反硝化脱氮

缺氧池:在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流污泥中带入的大量NO3-NNO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。

一、二级接触氧化池:缺氧池出水进入一、二级生物接触氧化池中。在生物接触氧化池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。所以,A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3-N应完全硝化,接触氧化池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。一、二级接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型组合立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。

一、二级接触氧化池出水进入MBR池:MBR池,是一种由MBR膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。采用的膜结构型主要为平板膜和中空纤维膜,按膜孔径可划分为超滤技术。采用此技术不仅提高了生化处理的能力,对于悬浮物起到了处理作用。

由于出水指标的要求较高,前期处理对于磷的处理效果相对较弱,经过MBR池处理后的污水进入加药反应池加药反应池采用投加除磷药剂与含磷废水进行充分混合反应再进行沉淀从而达到除磷的效果。

经过加药反应池出水后,污水自流进入中间水池,中间水池用于贮存加药反应池的出水,提供后继深度过滤处理水源中间水池安装有两台污水提升泵为过滤罐提供过滤进水。过滤罐进水前设置过滤进水增压泵以满足过滤罐需要的过滤压力。

经过过滤罐的出水进入消毒池、消毒池中的污水与二氧化氯发生器产生的二氧化氯消毒液充分混合接触杀死水中的大肠杆菌病菌从而达到消毒处理处理出水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准相应指标,同时满足《城市污水再生利用  景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)观赏性景观环境用水水景类。后贮存在中水回用水池中,可供绿化回用提供水源或外排。

2.3  高程设计

本工程生活污水处理设施构筑物设计为地埋式结构,污水处理站格栅进水口标高以总进水口标高为准。


3.  单体工艺设计

1、格栅

结构形式:地埋式砖混结构,1座; 

设计尺寸:2.51.01.5m

有效容积:3.25m3

配套设备: 人工格栅2套。栅条宽10mm,栅条间隙10mm,安装角度为55°

2、调节池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:11.36.04.0m

有效容积:237m3

水力停留时间:6.2h

配套设备:

① 污水提升泵:2台,WQ80-43-13-4KW(一用一备)

曝气搅拌系统 一套。

3氧池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:8.0m×6.0m×4.0m

有效容积:168m3

配套设备:

生物填料:144m3φ150、长3.0m

填料支架:1套。


4、缺氧池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:9.56.0m×4.0m

有效容积:199.5m3

配套设备:

生物填料:171m3φ150、长3.0m

填料支架:1套。

5、一级接触氧化池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:9.56.0m×4.0m

有效容积:199.5m3

配套设备:

生物填料:171m3φ150、长3.0m

② 填料支架:1套;

曝气器:114个,Φ250

6、 二级接触氧化池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:6.56.0m×4.0m

有效容积:136.5m3

配套设备:

生物填料:117m3φ150、长3.0m

② 填料支架:1套;

曝气器:78个,Φ250

7MBR

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:6.56.04.0m

有效容积:136.5m3

配套设备:

曝气器:78个,Φ250

② 膜组件130套,KH-MBR-10-Co-PVDF

潜污回流泵1台,WQ10-10-0.75

8、加药反应池

结构形式:地埋式钢混结构1座;

设计尺寸:6.06.04.0m

有效容积:126m3

水力负荷:0.94m3/(m2.h)

配套设备:

① 排泥泵一台,WQ10-10-0.75

中心管一套PVC材质。

加药装置一套,JN500-1000

9中间水池

结构形式:地埋式钢混结构1座;

设计尺寸:15.06.04.0m

有效容积:315m3

配套设备:

① 污水提升泵,2台,WQ80-43-13-4KW

10消毒池

结构形式:地埋式钢混结构1座;

设计尺寸:6.03.54.0m

有效容积:73.5m3

11、中水回用池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:15.06.04.0m

有效容积:315m3

配套设备:

中水提升泵,2台,WQ80-43-13-4KW

12、浓缩池

结构形式:地埋式钢混结构,1座;

设计尺寸:6.04.04.0m

有效容积:84m3

13、设备房

结构形式:地上砖混结构;

设计尺寸:104.04.0m

配套设备:

① 排风扇;1个,功率40W

② 风机:3台,21备,型号HC-100S5.5kW

③ 消毒设备:1台,型号HY-YF-1000,功率1.2kW

全自动配电柜:1台。

过滤增压泵:1台,型号ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H  

过滤器:1台,Φ2000*2900

自吸泵:2台,11型号ZWL80-40-16功率4KW

回用增压泵:2台,型号ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H

电缆及套管:1批,(配电柜至污水站的配电线)

附属配件:1批。

4.  投资估算

估算

4-1  土建工程投资估算

序号

名称及规格型号

单位

数量

金额()

备注

1

格栅池

1

16670.00 

砖混结构

2

调节池

1

201140.00 

钢混结构

3

厌氧池

1

142400.00 

钢混结构

4

缺氧池

1

169100.00 

钢混结构

5

一级接触氧化池

1

169100.00 

钢混结构

6

二级接触氧化池

1

115700.00 

钢混结构

7

MBR

1

115700.00 

钢混结构

8

加药反应池

1

106800.00 

钢混结构

9

中间水池

1

106800.00 

钢混结构

10

消毒池

1

62300.00 

钢混结构

11

中水回用池

1

267000.00 

钢混结构

12

污泥浓缩池

1

71200.00 

钢混结构

13

设备房

1

116700.00 

砖混结构

1--13小计(T1)



1660610.00 






4.2安装工程投资估算

4-2  安装工程投资估算

序号

单元

设备

型号规格

数量

单位

单价

总价

1

格栅池

格栅

自制

2

1500

3000

2

调节池

曝气搅拌系统

自制

1

5800

5800

污水提升泵泵

WQ80-43-13-4KW

2

3000

6000

3

厌氧池

生物填料

φ150、长3.0m

144

m3

200

28800

填料支架

角铁制作

1

20000

20000

3

缺氧池

生物填料

φ150、长3.0m

171

m3

200

34200

填料支架

角铁制作

1

22000

22000

4

一级接触氧化池

曝气器

Φ250

114

100

11400

曝气管网

PVC

1

1200

1200

生物填料

φ150、长3.0m

171

m3

200

34200

填料支架

角铁制作

1

22000

22000

4

二级接触氧化池

曝气器

Φ250

78

100

7800

曝气管网

PVC

1

6400

6400

生物填料

φ150、长3.0m

117

m3

200

23400

填料支架

角铁制作

1

16000

16000

5

MBR

曝气器

Φ250

78

100

7800

曝气管网

PVC

1

1500

1500

膜组件

KH-MBR-10-CO

130

4050

526500

膜支架

角铁制作

1

20000

20000

污泥回流泵

WQ10-10-0.75

1

2000

2000

污泥回流管网

PVC

1

1000

1000

6

加药反应池

中心管

PVC

1

2000

2000

加药装置

JN500-1000

1

10000

10000

污泥提升泵

WQ10-10-0.75

1

2000

2000

7

中间水池

提升泵

WQ80-43-13-4KW

2

3000

6000

8

中水回用池

中水提升泵

WQ80-43-13-4KW

2

3000

6000

9

污泥浓缩池

污泥回流泵

WQ10-10-0.75

1

2000

2000

10

设备房

鼓风机

HC-100S

3

18200

54600

消毒设备

XY-1000

1

19600

19600

排风扇

40W

1

200

200

回用增压泵

ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H

2

7000

14000

自吸泵

ZWL80-40-16

2

5800

11600

过滤罐

Φ2000*2900

1

74000

74000

过滤增压泵

ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H

1

7000

7000

全自动配电柜


1

21000

21000

电缆及套管


1

8000

8000

11

附属配件

管件、阀门等


1

8500

8500

T2

总计

1~11

1047500


4.3总投资估算

4-3  总投资估算

序号

项目

计算公式

金额(元)

1

土建工程投资估算T1

T1

1660610.00 

2

安装工程投资估算T2

T2

1047500.00 

3

设计费T3

(T1+T2)×4.5%

121864.95 

4

安装费T4

T2×3%

31425.00 

5

调试费T5

( T1+T2)×5%

135405.50 

6

税收T6

T1+…+T5)×3.3%

98894.58 

16总计含税工程总造价


3095700.03 


本工程总投资估算为人民币叁佰零玖万伍仟柒佰零叁分


5.  自控、电气设计

5.1主要自控内容

根据工艺要求,本系统的控制对象主要是对回转风机、泵、加药设备和消毒设备的控制,因此本系统采用自动电控柜来完成自动控制。

5.2  电气设计

本设计包括污水站区内建构筑物的动力、接地设计。不包括380/220V 变配电装置,由甲方配置;不包括厂区内建构筑物的照明、防雷。电源自电控柜前的部分由甲方负责,电控柜内的及电控以后的由工程承包方负责。消防系统由甲方负责,不属乙方的电气工程范围之内。

5.3  电源及负荷等级

根据生产装置对供电设备及供电系统可靠性的要求,生产负荷为二级负 荷 。本工程的生产、生活用电设备供电电压均为AC380/220V50HZ

5.4  负荷计算

污水处理站的动力负荷主要有污水泵类、回转风机等。总装机容量为19.3KW。根据污水处理实际运行计,污水处理系统的运行功率平均约为7.5kW。 照明:站区内建、构筑物内的事故照明。

5.5  线路敷设方式

配电、控制线路均采用电缆敷设,各工房内动力、控制线路沿电缆桥架或穿镀锌钢管埋地敷设,照明线路穿镀锌钢管码敷设。设备间、控制室内照明线路空镀锌钢管埋墙柱楼板敷设。

5.6  电气设备控制

进线开关柜采用立式开关柜。总开关柜设置计量电量的三相四线电度表、测 量电流的指针式电流表、测量电压的指针式电压表、DW 型自动空气断路器、作热过载和短路保护等电气元件。分开关柜共有多路输出。

各机电现场操作箱在所需机电设备旁设置现场操作箱,以便现场就地操作试运行及检修。在操作箱上设置紧急停止按钮,以保障检修时的人身安全及避免损坏机电设备。

6.  土建设计

6.1  基本要求

1. 满足使用功能要求,在满足工艺流程通畅的条件下使污水处理站的布置紧凑合理、联系方便;

2. 合理布局,力求与周围环境协调统一;

3. 充分结合利用地形、地质等条件,选择合理的结构类型和基础处理,力求经济合理;

4. 合理地确定设计地面形式和设计标高,做好场地平整、排水处理。

6.2  总平面布置

1. 根据厂区总体布局和指定的污水站位置,以及污水入口和出口位置,按照污水处理工艺流程进行平面布置,力求布局合理,在满足工艺设计要求的条件下达到整体美观的目的。

2. 充分结合现场地形、地貌等条件,进行污水站构(建)筑物、道路的竖向布置,选取适当的标高作为站场地面标高,以尽量减少土方开挖。

3. 污水处理站构(建)筑物占地面积621m2

6.3  结构设计要点

1.地基设计:由于缺乏地质资料,建构筑物的基础形式暂按天然基础考虑,待甲方提出供地质钻探资料后,再根据实际情况调整建构筑物的地基处理方案及基础形式。根据以往经验,海南地区地下水位高、土质以沙土为主,本方案设计中构建筑物不过于向地下纵深建设。

2.结构型式:

本设计将所有水池设为砖混结构。所有埋地池体结构均考虑地下水的影响,适当考虑抗浮措施。

3.  对埋深的水池进行抗浮验算,并进行抗浮处理。


7.  安全、消防、节能及其它

本设计执行《建筑设计防火规范》,消防间距均符合要求,在站区外环路即为消防车道。由于污水站基本是土建及钢制盛水设备,因此室内消防采用设置室内灭火器形式,消防设施由甲方自行处理,不在本方案报价之内。

节能:本设计充分考虑工程建设后的运行费用,高程布置尽量减少不必要的提升,并考虑物流方便。同时设计优先采用国家推荐的效率高的机电产品,降低能源消耗。

8.  工作班制及劳动定员

污水站均实行 2运转。总定员2人。

序号

职务

班次数

单班人数

总人数

1

运行管理

2

1

2

运行人员中 1人兼职化验

总人数

2



根据污水站运行管理需要设置化验项目,常规化验项目有:CODSS、氨氮等。


9.  运行费用分析

运行费用由以下几个部分组成:  人工费、、加药费

1、人工费用

污水处理工程设计总处理能力为:760/天,工作天数按30/月,班制连续运行,只需医院配电房管理员兼职即可,则无需人工费

2

序号

电耗单元

工艺设备

型号规格

数量

总装机容量(KW)

实际运行功率(KW)

平均运行时间

总电耗(kw.h/d)

1

调节池

污水提升泵泵

WQ80-43-13-4KW

2

8

4

20

80

2

MBR池

污泥回流泵

WQ10-10-0.75

1

0.75

0.75

0.5

0.375

3

加药反应池

污泥提升泵

WQ10-10-0.75

1

0.75

0.75

0.5

0.375

4

中间水池

提升泵

WQ80-43-13-4KW

2

8

4

20

80

5

中水回用池

中水提升泵

WQ80-43-13-4KW

2

8

4

20

80

6

污泥浓缩池

污泥回流泵

WQ10-10-0.75

1

0.75

0.75

0.5

0.375

7

设备房

鼓风机

HC-100S,5.5KW

3

16.5

11

20

220

消毒设备

XY-2000,1.2KW

1

1.2

1.2

20

24

排风扇

40W

1

0.04

0.04

20

0.8

回用增压泵

ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H

2

22

11

20

220

自吸泵

ZWL80-40-16,4KW

2

8

4

20

80

过滤增压泵

ISG65-200(I)A-11KW,Q=40T/H

1

11

11

20

220

灯具


1批

0.4

0.4

8

3.2

8

合计







1009.1


电费按0.65/度计,同时启用率按0.85,则每天运行电费:

1009.1×0.65×0.85=557.52/d,折算成水处理成本0.73/T水。

3、加药费  

本项目加药费=除磷加药费+消毒加药费

1)除磷加药费

除磷加药投加量按20ppm计,PAC价格2000/吨,折合单方水除磷加药费用为:

20×2000×1060.04/m3水)

2)消毒加药费

本污水处理系统中消毒剂为二氧化氯,按产生1克二氧化氯实际耗氯酸钠 1.85克,耗盐酸 1.27氯酸钠:纯度99% 市场价:5500/  酸:浓度31%    市场价:600/,  本项目为医院污水确定每吨污水投加二氧化氯量为20g/ m3

则每天投加量:760 m3/d×20g/ m3=15.2kg/d

核算吨水消耗药剂成本:15200×1.85×106×5500+15200×1.27×106×600÷7600.21/m3水)

则加药费=除磷加药费+消毒加药费=0.04+0.21=0.25/m3水)

4、直接运行成本(不含折旧、维修费用)

吨水处理运行成本=0.73+0.25=0.98/m3水)。

10. 附件

附图污水处理站平面布置图



20a032cc0954efb1a1fe.doc
316 KB
立即下载
免费打赏
放水发电
2022年08月28日 11:27:11
2楼

最好补充施工图和计算书

回复
电力小白
2022年08月28日 21:43:49
3楼

学习了,谢谢楼主

回复
yj蓝天
2022年08月29日 08:05:49
4楼

方案不错,对编制医院污水处理方案具有很好的借鉴作用,下载啦,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开