土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政污水处理厂设计计算系列 | 粗格栅及提升泵房

市政污水处理厂设计计算系列 | 粗格栅及提升泵房

发布于:2022-08-29 10:20:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
从入门到精通系列 | 污水处理-粗格栅及提升泵房

之前“从入门到精通系列”专辑,采用图文的形式,简单叙述市政污水处理厂各单体建(构)筑物,本专辑重点介绍各单体设计计算。

一、格栅一般规定:
①格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:
粗格栅:机械清除时宜为1625mm;人工清除时宜为2540mm;特殊情况下最大间隙可为100mm;水泵前应根据水泵要求确定。一般轴流泵<D/20,混流泵和离心泵<D/30
②污水过栅流速宜采用0.61.0m/s;格栅前渠道内的水流速度一般采用0.40.9m/s
③除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°90°;人工清除格栅的安装角度宜为30°60°
④格栅除污机底部前端距井壁尺寸:钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于1.5m
链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于1.0m
⑤格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施;格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.71.0m;工作台正面过道宽度:采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m
⑥粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送;格栅除污机、输送机和压榨脱水机的进出料口宜采用密封形式,根据周围环境情况,可设置除臭处理装置。
⑦格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。
⑧机械格栅不宜少于2台。如为1台时,应设人工清除格栅备用。
⑨通过格栅的水头损失,一般采用0.150.3m;无堵塞时过栅的水头损失,一般采用0.05-0.15m
⑩栅渣量:格栅间隙1625mm时为0.10.05m3栅渣/103m3污水;格栅间隙3050mm时为0.030.01m3栅渣/103m3污水。
二、进水泵房一般规定:
①进水泵房应根据近、远期污水量,确定泵房的规模,一般土建按远期规模设计,水泵机组可按近期规模配置。
②进水泵房宜设计为单独的建设物,并根据污水处理厂的总图布置及进水管道的接入点,确定泵房的位置。
③泵房的附属物设施宜采取防腐蚀措施。
④污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水流量,注:如水泵机组为自动控制时,每小时开启次数由电机的性能决定(目前多取6次)。
自控泵房有效容积Vmin=TminQ/4
⑤污水泵站集水池的设计最高水位,应按进水管充满度计算;雨水泵站和合流污水泵站的集水池的设计最高水位,应与进水管管顶相平。
集水池的设计最低水位,应满足所选水泵吸水头的要求。
⑥水泵宜选用同一型号,台数不应少于2台,不宜大于8台。当工作泵台数不大于4台市,备用泵宜为1台,工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台。
⑦水泵吸水管设计流速宜为0.7-1.5m/s,出水管流速宜为0.8-2.5m/s
⑧水泵布置宜采用单行排列。
⑨泵房起重设备,起重量不大于3吨,宜选用手动或电动葫芦;起重量大于3吨,宜用电动单梁或双梁起重机。
三、设计计算:
本设计计算参照《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)、《给水排水设计手册 (第05册)城镇排水》、崔玉川《城市污水厂处理设施设计计算(第3版)》、张辰《水厂设计污水厂设计》及设备厂家样本资料中有关公式及参数计算。

图片

图片

图片

图片

相关资料推荐:

某污水厂粗格栅及污水提升泵房平面图剖面图

https://ziliao.co188.com/d58544285.html



知识点:粗格栅及提升泵房


  • huangsj_gde
    huangsj_gde 沙发

    计算EXCEL可以提供一下吗,谢谢。我的邮箱124358233@qq.com

    2022-09-04 16:27:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水管道设计流量的确定

在本节内容主要讲解污水管渠的设计部分内容,主要包括5个方面:①污水管线的定线与平面布置;②污水管渠系统控制点与污水泵站设置地点的确定;③设计管段与设计流量的确定;④污水管道在街道上的位置;⑤污水管渠的衔接,本节重点难点为第三点。 01 污水管线的定线与平面布置 本部分内容较浅,不难理解,仅作为知识题考核,所以不必深究。主要掌握四个方面内容即可。 (1)污水管线的定线顺序,一般按照先定主干管,然后是干管,最后再定支管顺序进行。

回帖成功

经验值 +10