本节主要讲解城镇污水处理厂的水量水质设计部分内容。
01 设计水质、水量及处理程度的确定
对于城镇污水的设计水质的影响因素,主要有以下5方面:
1.城市发展规模;
2.城市类型(工业化城市、消费城市还是旅游城市);
3.居民生活习惯及城市气候特点;
4.城市排水体制;
5.工业类别和工业废水所占的比例等因素。
《室外排水设计规范》第3.4.1条规定:城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。无调查资料时,可按下列标准采用:
1.生活污水的五日生化需氧量可按每人每天25~50g计算;
2.生活污水的悬浮固体量可按每人每天40~65g计算;
3.生活污水的总氮量可按每人每天5~11g计算;
4.生活污水的总磷量可按每人每天0.7~1.4g计算;
5.工业废水的设计水质,可参照类似工业的资料采用,其五日生化需氧量、悬浮固体量、总氮量和总磷量,可折合人口当量计算。
《室外排水设计规范》第3.4.2条规定:污水厂内生物处理构筑物进水的水温宜为10~37℃,pH值宜为6.5~9.5,营养组合比(五日生化需氧量:氮:磷)可为100:5:1.有工业废水进入时,应考虑有害物质的影响。
02 分流制设计流量的确定
对于污水处理厂来说,不同的构筑物和设备有不同的设计流量,主要包括以下5种类型:
1.平均日流量(m3/d);
2.最大日最大时流量(m3/h);
3.最小流量(m3/d);
4.最大日平均时流量(m3/h);
5.合流设计流量(m3/d)。
对于分流制排水系统来说,《室外排水设计规范》6.2.4条规定:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算,当污水为自流进入时,应按每期的最高日最大时设计流量计算,当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量来校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定,曝气时间较长时,设计流量可以酌情减少(例如延时曝气池或曝气时间超过5小时的生物反应池,都算作曝气时间较长,可以按最高日平均时设计)。
《室外排水设计规范》5.2.1条规定:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定(计算栅渣量的时候应按平均日平均时流量计算)。
03 合流制设计流量的确定
《室外排水设计规范》6.2.5条规定:合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,一般应符合下列要求:
1.提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算(也即污水部分采用平均日流量);
2.初次沉淀池,一般按旱流污水量设计(也即最高日最高时流量),用合流设计流量校核(也即平均日平均时流量+设计雨水量),校核的沉淀时间不宜小于30min;
3.二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量(有几项工艺比较特殊:SBR工艺、生物膜法工艺采用平均日流量,生物转盘采用最大季节的日平均污水量);
4.污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。一般可按旱流情况加大10%~20%计算;
5.管渠应按合流设计流量计算(也即均日均时+设计雨水量),污水厂构筑物(除另有规定外)及连接各处构筑物的管渠,采用最高日最高时流量(这里特指分流制)。
6.污水泵选型或处理构筑物分组时考虑用最小流量,也即平均日污水量的1/4~1/2。
04 本节总结
本节内容属于重点内容,尤其是各种构筑物及设备的设计流量确定原则,是历年案例考试必考的内容,所以需要大家务必熟练掌握,总结起来有如下几点内容需要注意:
1.分流制污水管渠排水系统的设计流量取高日高时污水量,栅渣量、污泥产生量采用均日均时流量;
2.污水厂提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算(也即污水部分采用平均日流量);
3.污水厂初次沉淀池,一般按旱流污水量设计(也即最高日最高时流量),用合流设计流量校核(也即平均日平均时流量+设计雨水量),校核的沉淀时间不宜小于30min;
4.污水厂二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量(有几项工艺比较特殊:SBR工艺、生物膜法工艺采用平均日流量,生物转盘采用最大季节的日平均污水量);
5.污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。一般可按旱流情况加大10%~20%计算;
6.管渠应按合流设计流量计算(也即均日均时+设计雨水量),污水厂构筑物(除另有规定外)及连接各处构筑物的管渠,采用最高日最高时流量(这里特指分流制)。
7.污水泵选型或处理构筑物分组时考虑用最小流量,也即平均日污水量的1/4~1/2。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62312839.html
知识点:污水厂构筑物设备设计流量计算原则
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.64 万条内容 · 837 人订阅
阅读下一篇
污水提升泵站的设计及一般规定污水提升泵站产品主要由不锈钢污水泵、自吸污水泵、潜水污水泵等组成,广泛应用到城市污水处理,因为污水管不像给水管(自来水),是没有压力的,靠污水自身的重力自流的,由于城市截污网管收集的污水面积较广,离污水处理厂距离较远。不可能将管道埋地很深,所以需要设置泵站,提升污水的高程。 污水提升泵站是污水系统设计的重要组成部分,特点是水流连续,水流较小,但变化幅度大,水中污染物含量多。因此,设计时集水池要有足够的调蓄容积,并应考虑备用泵,此外设计时尽量减少对环境的污染,站内要提供较好的管理、检修条件。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好!好!好!好!
回复 举报