10kV冷缩式三芯电缆中间接头制作
zsd_7828606833
2022年08月29日 17:06:10
只看楼主

知识点:三芯电缆 一 概述 110kV电缆结构简介 2冷缩式中间接头附件简介 3冷缩式中间头附件特点 采用冷缩技术,无需动火及特殊工具,也无逐件套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力而且省空间,对于施工空间狭小的场所,尤其适合。每套产品独立包装,均配有图文并茂的安装说明和组件清单 。

知识点:三芯电缆

一 概述

110kV电缆结构简介

图片


2冷缩式中间接头附件简介

图片


3冷缩式中间头附件特点

采用冷缩技术,无需动火及特殊工具,也无逐件套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力而且省空间,对于施工空间狭小的场所,尤其适合。每套产品独立包装,均配有图文并茂的安装说明和组件清单 。

图片



二 对电缆中间接头的一般要求

与电缆本体相比,电缆中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。为此,电缆中间接头应满足下列要求:

图片



 电缆中间接头的制作

1切割塑料外套

将需要连接的电缆两端头重叠,比好位置,切除塑料外套,一般从末端到剖塑口的距离为800mm(短端为 600mm )。

图片


2锯铠装层

在离剖塑口20mm处扎绑线,在绑线上侧将钢甲锯掉,在锯口处将统包带及相间填料切除。

图片
图片


3剥除电缆内护套

在剥除电缆内护套时,注意控制力度,以防伤及电缆绝缘层。

图片
图片


4剥除屏蔽层

将电缆屏蔽层外的塑料带和纸带剥去,在准备切断屏蔽的地方用金属线扎紧,而后将屏蔽层剥除并切断,并且要将切口尖角向外返折。

图片
图片


5剥离半导体

在剥除半导体层时,要注意控制力度,以防伤及电缆绝缘层。

图片
图片


6压接导体

将电缆绝缘线芯的绝缘按连接套管二分之一的长度剥除,而后插入连接管压接,并用锉刀将连接管突起部分锉平、擦试干净。(注意:应用美工刀在绝缘层顶端削出45度坡口,并用砂纸打磨光滑)

图片
图片


注意:在压接连接套管前应把冷缩电缆头主体套入长(800mm)端,把铜屏蔽网套入短(600mm)端。

图片
图片
图片
图片


7量取收缩标记

由半导体层向外量取15mm,并用PVC胶布包好,作为收缩标记。

图片


8清洁绝缘表面

将靠近连接管端头的绝缘削成圆锥形,用电缆清洁纸揩净绝缘表面,并均匀涂抹硅脂。


9收缩冷缩头主体


图片
图片
图片
图片
图片


10安装铜屏蔽网和接地

将铜屏蔽网拉至冷缩头主体合适位置,将地线插入三相铜屏蔽网中间,并用恒力弹簧将铜屏蔽网、地线和铜屏蔽层固定。

图片
图片
图片
图片


11包扎防水胶带

包扎防水胶带时,应半重叠包扎,不能留有空隙。

图片
图片


12安装外接地线

用锯条或砂纸将钢铠上的防锈漆打磨干净,用恒力弹簧将地线固定在钢铠上,并用PVC胶布将恒力弹簧包扎。

图片
图片
图片
图片


13包扎第二层防水胶带


图片


14安装装甲带

安装装甲带包装袋打开15秒后应迅速使用 ,否则装甲带会硬化,无法使用。

图片
图片

15制作完成

图片




相关推荐链接:

1、6-15kv交联电缆户内冷缩式终端(三芯)安装

2、CEFR三芯电缆规格及选型


免费打赏

相关推荐

APP内打开