遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱形成了16-8-16三跨当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施最后决定不用预应力,硬做16米梁高度1300按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则
四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱
形成了16-8-16三跨
当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便
方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用
预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施
最后决定不用预应力,硬做16米梁
高度1300
按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来
但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
请教有做过大跨度结构经验的前辈指点一二
这样的情况应该注意什么?能否确保结构安全?
12楼
应该是没什么问题,其实可以考虑做井字梁,这样截面高度可以减小一点
同时应该注意施工时应起拱。。。
回复
13楼
问题应该是不大!!
但是难度有点
回复
14楼
我觉得10米跨度以上的梁用混凝土就不合适,以前做过一个14米的,梁高用到1米2,建议按照简支配钢筋,减小对柱的弯矩
回复
15楼
20米大跨度不做预应力梁能否实现?是一层报告厅
回复
16楼
16米腋算大跨度啊??基本不用才有什么措施 直接普通梁就可以了
随便一个大点的办公楼大厅都是这样
回复
17楼
牛人很多啊。不过净空有要求吗?还是觉得太大了,尽量不做普通梁。
回复
18楼
大跨度还是尽量做成预应力结构,结构轻盈,增加净空,减少混凝土用量,减轻结构自重对抗震也有利
现在设计和施工技术已经很成熟,没必要太保守
回复
19楼
房屋长宽比大于1.5,可以作斜向45度的斜交井字梁,这样楼面的刚度分布的比较好。
如果就这几根梁也没必要用预应力,这样反而不经济。。。
长跨梁内的钢筋,最好采用机械连接。。。
回复
20楼
16m 的跨度没有做过,但是觉得1300的梁高有点小。
我想上面提到的还真是很有必要,一个是柱子的弯矩会很大,有人说做成铰接,我就不知道了,在施工现场铰接怎么做,请高手指点一下。
另一个是旁边跨的副弯矩会很大,我之前碰上过这样的问题。办公楼两侧房间都是托墙梁,中间过道跨度不大,结果中间的小梁全是负弯矩。
回复
21楼
放心吧,只要算够了,20米跨度的梁也没问题
回复