16米大跨度不做预应力梁能否实现?
mecando
mecando Lv.2
2008年03月29日 22:23:58
只看楼主

遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱形成了16-8-16三跨当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施最后决定不用预应力,硬做16米梁高度1300按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实

遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则
四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱
形成了16-8-16三跨
当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便
方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用
预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施

最后决定不用预应力,硬做16米梁
高度1300
按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来
但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实

请教有做过大跨度结构经验的前辈指点一二
这样的情况应该注意什么?能否确保结构安全?
免费打赏
liuyingzuo
2009年12月04日 13:03:20
22楼
可以采用网梁楼盖结构设计,非预应力
梁的截面也比较小,而且刚度大
造价也节省
降低层高
回复
lijunwei202
2009年12月04日 16:02:00
23楼
我觉得这么大梁,已经可以算的上是墙了,其刚度比柱子差不多了,这违背了强柱弱梁的基本规则,我觉得做井字梁放心
回复
lijunwei202
2009年12月04日 16:03:09
24楼
这么大跨度啊,为什么不做井字梁呢?:)
回复
设计者我
2009年12月04日 16:17:29
25楼
16m应该没有问题!!!!!!!!!!!!11
回复
xbjsprite
2009年12月04日 16:30:55
26楼
还没碰到过,学习了,以后可以借鉴
回复
tom23456
2009年12月05日 15:55:30
27楼
看来牛人很多啊,上次一个剧场的也是16M的,我还是做的钢梁的,不过我基本上对钢构的把握更大一些
回复
mars717
2009年12月05日 17:45:12
28楼
如果荷载不是特别大的话,井字梁或者密肋梁应该可以满足要求
回复
huanglin20040290
2009年12月07日 22:26:34
29楼
放心做吧,16米跨普通混凝土梁很容易做下来
回复
axq-ch
2009年12月12日 23:56:14
30楼
顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶!
回复
kuerl
2010年08月20日 19:39:04
31楼
10*12的纵2根横2根组成井字梁,中间无柱子,帮忙分析配筋及截面。谢谢?