遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱形成了16-8-16三跨当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施最后决定不用预应力,硬做16米梁高度1300按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实

遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则
四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱
形成了16-8-16三跨
当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便
方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用
预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施

最后决定不用预应力,硬做16米梁
高度1300
按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来
但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实

请教有做过大跨度结构经验的前辈指点一二
这样的情况应该注意什么?能否确保结构安全?
免费打赏
zrxj1205
2010年08月21日 22:42:45
32楼
梁高建筑没有限制的情况下,应该是可以实现的,但不一定是最经济的
回复
zsjxiaohu0216
2010年09月30日 09:10:52
33楼
第一不经济,第二挠度大,施工不方便,第三不满足强柱弱梁,我们这没做过
回复
cncqcw
2010年09月30日 09:24:49
34楼
我08年做的,小跨的18米,大跨的20米,很容易做的。

[ 本帖最后由 cncqcw 于 2010-9-30 09:26 编辑 ]
回复
linjint
2010年10月05日 20:59:58
35楼
恩,应该没问题:)
回复
倚风阙
2012年12月08日 15:58:42
36楼
如果这根梁的另一边是平屋面,做钢梁没法解决平屋面板的支撑了,怎样保住平屋面,但是梁能不能不做那么大?柱子能加腋吗,预应力梁又是怎么做法
回复
hanww1122
2012年12月08日 18:07:36
37楼
16米的大梁倒是做过,井字梁怎么做?
回复
無畏
2012年12月09日 12:10:45
38楼
问题不大,主要起拱要求,拆模时间要求,还有就是满堂脚手架需要做专项方案,计算时挠度裂缝要算过,还有就是要控制混凝土的浇筑质量以及防止水化热过大等要求
回复
wintown76
2012年12月10日 23:53:51
39楼
1.JPG
25x27m报告厅。
500x1300 300x1200 梁
700x700柱
回复
wintown76
2012年12月11日 00:01:34
40楼
1.JPG
23m跨阶梯教室
2.JPG
18m跨会议室
回复
wintown76
2012年12月11日 00:10:11
41楼
1.JPG
16x23m 中间层会议室 梁400x1200
回复